Brennerstarts sehr hoch oder ?

Hallo zusammen 

wir haben eine Vitorondens 222-F mit 19 KW,  Vitoflamm 300 aktuell ca. 85 Starts und 6 Betriebsstunden am
Tag bei 0 Grad Außentemperatur ca. 12 Liter Heizöl

( 22.30 - 5.30 Heizung und Warmwasser Aus Nachtabsenkung 3 Grad Raumtemp. ) Haus Kühlt von 23 Grad  auf 20 Grad ab.

Haus ist 2 Fam. mit 230 m2 Heizfläche mit Heizkörper Neigung Regelung bei 1,4 Neigung  Raumtemperatur 20 Grad und bei 0 Grad Außentemp. haben wir mit ca 50 Grad Vorlauf ausreichen Wärme im Haus Wasserspeicher 130 Liter Untergestellt. Pumpe Stufe 2 ohne Mischer direkt auf den Heizkreis

Macht es Sinn die Brennerlaufzeit zu verlängern und die Leistung zu reduzieren, andere Düse und wie weit ist das möglich, oder sind die Anzahl an Starts für diese Anlage ok.

Herzlichen Dank für Ihre Antwort 

Christian K.

 

1 ANTWORT 1

Hallo Christian2912,

85 Starts zu 6 Betriebsstunden ist etwas viel. Der Brenner sollte aber keinesfalls mit einer anderen Düse betrieben werden, da die Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Vielmehr sollte zum Beispiel für eine ausreichende Wärmeabnahme gesorgt werden. Sofern möglich, sollte die Einstellung der Heizkennlinie geprüft werden.

Beste Grüße °ja