abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Behälter für Eisspeicherheizung

Wäre ein Behälter mit den Maßen 7m Durchmesser x 3m Tiefe für eine Eisspeicherheizung zu gebrauchen? Dieser wäre direkt vor dem Neubau eines Einfamilienhauses schon vorhandenen.
8 ANTWORTEN 8

Kannst du in Sachen ,,Behälter,, etwas präziser werden ?

Ist das ne alte Klärgrube ?

Ja es ist eine Güllegrube. Komplett betoniert auch der deckel. Dieser ist bündig mit dem Grundstück

Sofern die Betonwände wasserdicht sind, seh ich da kein Problem. Bei einer Eisspeicheranlage wird auch ein Betonbehälter in der Erde vergraben. Unisoliert.
Die Grube sollte allerdings gründlich gereinigt werden.

Eines noch: Natürlich ist die Grösse an die jeweilige Heizleistung gebunden. Man geht im allgmeinen davon aus, dass pro kW Leistung mindestens 0,95m3 Wasserinhalt zur Verfügung stehen.
Und es muss ein Zugang geschaffen werden. Bei einer herkömmlichen ,,Zisterne,, erfolgt das über einen Kanaldeckel. Ganz zu schweigen von den einzelnen Rohrdurchführungen.

Sie hat zwei Zugänge im Deckel. Von der Größe wäre sie wohl mit ca 115m3 etwas überdimensioniert was aber sicher nicht schlecht ist. Könnte es Probleme geben da sie ja bündig mit dem Grundstück ist und nicht ca 1m versenkt ist wie diese Zisternen?

Bei einem richtigen Eisspeicher wäre der Kanaldeckel bündig mit der Grundstückshöhe. Von daher seh ich da kein Problem.
Die Dimension ist allerdings schon ziemlich üppig. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob das so funktionieren tät.

Das heisst es könnte möglicherweise sein das bei dieser Menge das Wasser nicht gefriert?

Das befürchte ich fast.