Das kleine MAG im wandkasten vorlauf wurde ausgetauscht. das große MAG im Rücklauf wurde geprüft . die MAG funktionieren korrekt. Beim hochheizen speziell wenn man den abgas-prüfbetrieb einschaltet, verändert sich der Druck von 1,4 auf ca 2,0 bar . das wird am kleinen Manometer angezeigt .nach Beendigung des prüfbetriebs geht der Zeiger zurück auf ca 1,4 bzw auch nur noch 1,2.
1. ist der Zeigerausschlag in Abhängigkeit vom prüfbetrieb normal?
2. wenn nicht, wo könnte der Fehler liegen?
danke!!
jörg
Angaben zur Anlage:
Solar-Divicon SM1
vitodens 200-W
4 Flachkollektoren Vitosol-F
Heizungs- und Trinkwasserunterstützung
Hier wäre auch interessant zu wissen, wie hoch der Fülldruck der Anlage ist und ob der Vordruck im MAG angeglichen wurde. Bei neu ausgelieferten MAG sind im Normalfall 1,5 bar drauf. Was einer Höhe der Anlage von 15m entsprechen würde.