Hallo,
bei meinem Einfamilienhaus wurden vor zwei Jahren zwei Vitosol 200F Kollektoren zur Trinkwassererwärmung installiert. Es hat sich nun heraus gestellt dass Vor- und Rücklauf an den Kollektoren falsch angeschlossen wurde (am Warmwasserspeicher ist der Anschluss korrekt). Können die Kollektoren dadurch Schaden genommen haben? Sollten diese ausgetauscht werden oder reicht es die Anschlüsse korrekt anzuschließen ?
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Olib,
sofern die Kollektoren dadurch nicht übermäßig in Stagnation gegangen sind, sollte eigentlich kein Schaden zu verzeichnen sein.
Genau kann man das aber nur sagen, indem man sich die Kollektoren vor Ort mal anschaut und dementsprechend prüft.
Beste Grüße °be