Liebe alle,
ich habe 3 Module einer Vitosol 200-T Typ SD2 auf dem Dach, diese wurden 2010 fertiggestellt. Ich habe das Haus später gekauft.
Die Informationen zu den Vakuumröhren in dieser Anlage sind für mich irreführend. Sind diese vom Wärmeträgermedium durchflossen oder nicht? Die Angaben sind nicht ganz eindeutig. Ich meine diese sind durchflossen. Mein Installateur (zu seiner Ehrrettung, er hat die Anlage nicht montiert) war sich sicher, dass diese ohne direkten Medien-Kontakt, also nicht durchflossen sind.
Gibt es bei diesem Typ unterschiedliche Varianten? Evtl. baujahrabhängig?
Vielen Dank für eine Aufklärung!
MaMo1
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Hier handelt es sich nicht um Heatpipes.
Diese Röhren werden vom Frostschutz durchströmt.
VG
Vakuum-Röhren sind trocken angebunden, sie werden also nicht direkt vom Solarmedium durchflossen. Man nutzt hier den sogenannten Heatpipe- Effekt. Das Vakuum, welches der Röhre ihren Namen gibt, dient der Wärmeisolierung.
Hallo
Hier handelt es sich nicht um Heatpipes.
Diese Röhren werden vom Frostschutz durchströmt.
VG