Liebe Community,
ich habe einen 500 Liter Vitocell 100.
An das obere Register ist die Ölheizung angeschlossen, an das untere die Solaranlage und die Wärmepumpe (Vitocal 200-S) ist über einen Wärmetauscher angeschlossen.
Aktuell habe ich als Steuerung für die Solaranlage eine SMT 100.
Nun habe ich mir eine Vitosolic 100 gekauft um diese mit der Vitocal bzw. Vitotronic zu verbinden.
Nun habe ich folgende Frage.
Die SMT 100 verfügt über 2 Speichersensoren bzw. über einen Speicher- und einen Rücklaufsensor und die Vitosolic nur über einen Speichersensor.
Wo platziere ich den Speichersensor der Vitosolic?
Liebe Grüße
Michael
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Auf Position 2.
Der Viessmann Regler arbeitet mit einer anderen Logik als der Thermomax Regler.
Hallo Michael,
in der Tauchhülse die auf Höhe des unteren WT des Vitocell ist.
VG Michael
Hallo Michael,
danke für die Antwort.
meinst du die auf Nummer 1 oder 2?
Mein Bedenken ist nur, bei Nummer 1 sitzt der Temperaturfühler ziehmlich hoch sprich wenn der Speicher in der Mitte noch ausreichend Temperatur hat und unten schon abgekühlt ist, könnte er ja schon wieder mit dem Heizen beginnen.
LG Michael
Hallo Michael,
in dem Fall würde ich die untere Hülse 2 verwenden.
Genau, dann kann die STA schon früher nachladen anfangen.
VG Michael
Ja was ich in den Fall dann nicht verstehe ist, da wird dann eigentlich die Rücklauftemperatur gemessen, welche ja ein Bisschen höher sein müsse als die Speichertemperatur.
Die SMT 100 misst ja die Speichertemperatur auf Position 1 und den Rücklauf nochmal extra.
LG Michael
Bin leider immer noch nicht schlauer wohin mit dem Fühler.
Auf Position 2.
Der Viessmann Regler arbeitet mit einer anderen Logik als der Thermomax Regler.
Dankeschön
LG