Hallo zusammen,
ich habe 2 Felder, ca. 10m² Solarröhren (Vitosol 300-TM) auf dem Dach.
Betrieben wird es über eine Solar-Divicon und eine Vitosolic 100.
Der Speicher ist ein Vitocell 540-M.
Wie groß sollte die Temperaturspreizung zwischen der Vorlauf.- und Rücklauftemperatur zur Solarzelle idealerweise sein?
Wie kann ich die Temperaturspreizung beeinflussen? Nur über die Pumpendrehzahl?
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
so zwischen 10 und 15K
Das kann über den Parameter Anstieg beeinflusst werden.
VG
Hallo,
so zwischen 10 und 15K
Das kann über den Parameter Anstieg beeinflusst werden.
VG