Hallo Freunde
Unsere Solarpumpe startet nicht automatisch neu, wenn unsere Wassertemperatur sinkt.
Wir haben einen Solarboiler. Der Solarkreis besteht aus Vitosol 300 TM, PS10 Divicon und Solarmodul EM-S1 zum Anschluss an den Heizkessel.
So funktioniert es:
1. Das System funktioniert gut und erwärmt unser Wasser.
2. Sobald die maximale Wassertemperatur (60 Grad) im Wassertank erreicht ist, schaltet die Solarpumpe ab.
3. Die Kollektortemperatur steigt sehr schnell auf 150 Grad.
4. Wir verwenden etwas heißes Wasser und so sinkt die Wassertemperatur im Tank auf 30 Grad.
5. Unser Problem ist, dass die Solarpumpe nicht wieder anläuft, selbst wenn die Wassertemperatur 30 Grad und die Kollektortemperatur 150 Grad beträgt.
6. Ich kann die Solarpumpe mit dem Aktortest manuell betreiben. Die Kollektortemperatur sinkt dann schnell ab.
7. Wenn ich den Aktortest auf 0 setze, scheint sich die Solarpumpe zurückzusetzen und arbeitet dann weiter.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja
im Laufe des Nachmittag sollte sie von alleine wieder starten.
Hallo,
dafür dürfte diese Einstellung verantwortlich sein.
Wenn du bei 150 Grad Kollektortemperatur die Pumpe startest, verdampft und expandiert das Solarfluid schlagartig und kann den Sammler des Kollektor sprengen.
VG
Danke schön.
Soll ich also die Kollektortemperatur steigen lassen und später am Tag nach Abkühlung die Solarpumpe automatisch wieder einschalten?
Die Kollektoren haben ThermProtect aber ich weiß nicht wann das die Kollektortemperatur begrenzt.
Ja
im Laufe des Nachmittag sollte sie von alleine wieder starten.
Vielen Dank für Ihre Hilfe