Liebe Community, liebe Viessmann Servicetechniker,
Betr: Kessel/Solaranlage als Gesamtinstallation im Neubau Reihenhaus aus 2010.
Erbitte Ihre Info zum Solarsystem, da Unterlagen nicht mehr verfügbar.
Vitodens 200 W, CE-0085BR0432, 7424980004563105, WB2C und
Vitocell 100 W 300 L CVUA 7428111000182106 und
Solarsystem 2 Paneele.
Vitodens 200 W wurde gegen 300 W getauscht. Vitocell 100W 300 L und Solarsystem
beibehalten.
Benötige aufgrund der neuen ENEV Richtlinien folgende Angaben aus dem Datenblatt der Solareinrichtung, welches nicht mehr verfügbar ist:
Kollektorgröße in M2, Tankvolumen im M3, Kollektorwirkungsgrad in %.
Dank vorab und freundliche Grüße
Paul
Hallo Paul,
hier findest du das Datenblatt mit allen Angaben zum Kollektor.
Fläche sind 2,3m²
Speicher hat 300 Liter
Wirkungsgrad 79,3 %
Grüße
Patrick
Mit bestem Dank an dich, Patrick.
Drei Fragen und drei perfekte, umfassende Antworten und Unterlagen.
Winter weiße Grüße aus dem Schwarzwald