- Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200
- Vitosolic 200 mit 1500 L Pufferspeicher und 500 L Brauchwasserspeicher
Die Solarthermie Anlage erwärmt zuerst Speicher 1 (Brauchwasser) und schaltet dann auf den Pufferspeicher um.
Solange Speicher 1 geladen wir ist die Nachheizunterdrückung aktiv, beim Umschalten auf Speicher 2 deaktiviert sich diese jedoch.
Gibt es eine Möglichkeit die Nachheizunterdrückung aktiv zu halten solange die Speicher mittels solar geladen werden?
poste bitte die S/N deine Vitosolic damit ich in der richtigen Anleitung nachschauen kann.
in meiner Anleitung steht
Hauptmenü „Solar“
■ „Experte“
– „Hz-unterdr. Sp“
Auslieferungszustand: 1 für Verbraucher 1.
Hier kann man auf alle Fälle den Speicher auswählen, evtl auch beiden Speicher.