Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
ich habe drei Fragen zur Drehzahleinstellung der Solarkreispumpe.
Heizung ist ein Vitodens 300W BH3B.
Speicher ist ein Vitocell 100-W CVUB mit solarer Warmwasserunterstützung, gesteuert durch das SM1.
Auf dem Dach (35° Dachneigung, direkt nach Süden ausgerichtet) sind zwei Vitosol 200-F SH2C montiert.
Die Solarpumpe ist PWM regelbar (Adresse 02 korrekt auf 2 eingestellt).
Leider hat der Heizungsbauer alle Drehzahlparameter für die Solarpumpe auf Werkseinstellung gelassen.
Die Anlage scheint ein Problem mit dem Durchfluss bei Mindestdrehzahl zu haben:
Bei den Werkseitigen 10% bewegt sich der Anzeiger kein Stück. Die Mindestdrehzahl kann bis 30% hoch gedreht werden, ohne dass sich der Kunststoffkörper bewegt und die Vorlaufleitung ansatzweise auf Temperaturen im Bereich der angezeigten Kollektortemperatur kommt. Gestern Nachmittag hatte der Kollektor 115°C und die Vorlaufleitung ca. 60°C (gemessen mit Thermometer unter der Isolierung am Vitocell), die Pumpe lief seit längerem auf Mindestdrehzahl (30%).
Erst ab 35% fängt der Kunststoffkörper an, sich leicht zu bewegen, geht aber dann nach 15-20 Sekunden bei unveränderter Drehzahl schwankend auf ca. 2l/min hoch und bleibt dann dort. Ist das ein Zeichen dafür, dass noch irgendwo Luft im System oder eins der Rückschlagventile zu schwergängig ist?
Zu Codieradresse 06:
In den Planungsunterlagen wird für die Vitosol Flachkollektoren pauschal ein Volumenstrom von 25l/(h*m²) empfohlen.
Für meine Anlage wäre das also 1,925l/min.
Bei der standardmäßig eingestellten 75% Maximaldrehzahl der Solarkreispumpe zeigt der Durchflussmesser 5l/min an, die ich jetzt auch nachträglich über die Pumpenkalibrierung in der Steuerung eingestellt habe (war ursprünglich noch auf dem Ausgangswert von 7l/min).
Macht es Sinn, sobald das Thema mit der Mindestdrehzahl gelöst ist, Adresse 06 (Wert aktuell 75) so weit herunterzustellen, dass der Durchflussanzeiger nur noch 2l/min anzeigt oder regelt das SM1 die Drehzahl zusammen mit der kalibrierten Pumpenkennline automatisch auf den optimalen Wert ein?
Zu Codieradresse 04:
Gibt es eigentlich eine empfohlene Vorgehensweise zur optimalen Einstellung Drehzahlsteuerungs-Reglerverstärkung? Oder lässt man die tunlichst auf Werkseinstellung?
Gelöst! Gehe zu Lösung.