abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Welche Trimatik habe ich?

Hallo,

Ich muss bitte wissen welche Trimatik ich habe. Baujahr 1998.
Anbei ein Foto unserer Anlage.

Ich hätte dann zu der Anlage auch noch die ein oder andere Frage.

Danke & Grüße
caudexplanze

20160301_073548.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Jonas,

bei der Trimatik könnte es sich um eine MC/B handeln. Wenn du mir die Herstellernummer nennen kannst, kann ich es dir genau sagen. Die Nummer fängt mit den Ziffern 7450... an und müsste unter einer Klappe der Regelung stehen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

15 ANTWORTEN 15
Hallo Jonas,

bei der Trimatik könnte es sich um eine MC/B handeln. Wenn du mir die Herstellernummer nennen kannst, kann ich es dir genau sagen. Die Nummer fängt mit den Ziffern 7450... an und müsste unter einer Klappe der Regelung stehen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,

ich finde leider keine Nummer, habe mir gestern einen Wolf gesucht.
Wo könnte die Nummer noch stehen?

Danke
Jonas
Die Nummer könnte unter der orangenen Klappe mit der Viessmann Aufschrift stehen. Was genau für Fragen hast du denn zu deiner Regelung?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hi,

habs gefunden.
7450365 ist die Nummer.

Eine Frage bezieht sich auf folgenden Bereich aus der Serviceanleitung:
"Zusatzfunktion zur TrinkwassererwärĆ
mung
Die Funktion wird aktiviert, wenn ein
Schaltzeitraum von 10 min (z.āB. 22.10
bis 22.20 Uhr) eingegeben wird.
Achtung!
Dieser Zeitraum muß außerhalb der
Schaltzeiten für die normale SpeicherĆ
beheizung liegen, damit das Signal von
der Elektronik erkannt werden kann.
Der Sollwert beträgt 60
º
C (umstellbar
auf 70
º
C, wenn Einstellbereich der
Trinkwassertemperatur auf 52 bis 80
º
C
geändert wird, siehe Kap. 8.1). Der
Sollwert gilt nur für die ZusatzĆAufheiĆ
zung.
Für die normale Speicherbeheizung
nach Zeitprogramm gilt der StandardĆ
Sollwert."

Anders genannt ist das eine Leginellenschutzschaltung.
Ich würde diese gerne nutzen, verstehe aber diese Erklärung nicht ganz.
Wäre es zum Beispiel möglich, dass ich diese Funktion immer an einem bestimmten Wochentag laufen lasse?

Danke!
Ja dieses ist als Legoinellenschutz zu sehen.
Die sog. Zusatzfunktion Warmwasser wird über ein 10 Minuten Impuls an dem Schaltuhrkanal für die
Warmwasserbereitung eingestellt. Hierbei ist darauf zu achten, dass der 10 Minuten Impuls nicht parallel zu den Schaltzeiten der Warmwasserbereitung eingestellt ist. Vorher noch den gewünschten Wochentag einstellen.

Beispiel: Warmwasserbereitung ist von 06.00 – 22.00Uhr freigegeben.
Die Zusatzfunktion kann dann von 22.10 – 22.20 Uhr freigegeben werden.

Nach Ablauf dieser 10 Minuten erkennt die Regelung dass sie den Warmwassersollwert höher setzen muss. Es wird dann eine normale Speicherladung auf den höheren Sollwert durchgeführt.

Im Auslieferungszustand wird der Speicher bei der Zusatzfunktion auf 60°C aufgeheizt. Ist der Warmwassereinstellbereich über die Codieradresse 23:01 auf 80°C freigegeben, wird der Speicher auf 70°C aufgeheizt.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hi,

ok das habe ich jetzt verstanden.
Wie mache ich das aber dann wenn ich die normale Warmwassererwärmung immer von 0:00 bis 24:00 laufen habe? Das geht dann nicht oder?
Kann ich das auch so einstellen, das dieses Hochheizen 1x pro Woche geschieht?

Kann ich die Codierung selbst ohne weiteres auf 23:01 ändern? ... denn wnen ich die Erwärmung von 70 grad möchte, wäre dies ja nötig.
Und zusätzlich wäre es doch auch nötig, dass ich die Kesseltemperatur erhöhe, oder? Im Moment ist sie auf 70grad eingestellt... damit kann er aber nur schwer das Warmwasser auch auf 70 grad bringen... da müsste ich die Kesseltemp. doch mindest auf 80 grad oder mehr stellen oder? Darf / kann ich das denn einfach so tun bzw. verträgt unsere Anlage dies überhaupt? Ich wil nicht das dadurch etwas defekt geht oder der Verschleiß höher wird

Dann noch eine Frage:
Das Warmwasser habe ich auf 55 grad gestelt. Ab welcher Unterschreitung dieser Temp. springt denn der Brenner wieder zur WW-Erwärmung wieder an? Ich möchte mir gerne ausrechnen wie oft am Tag der Brenner das WW erwärmt.

Danke!!!
Wie bereits geschrieben, muss die Zusatzfunktion außerhalb der Warmwasserzeit liegen. Wenn 0-24 Uhr eingestellt ist, wird es nicht funktionieren da kein Spielraum mehr für die 10 Minuten besteht. Du musst dir den Wochentag auswählen, an dem des Zeitprogramm stattfinden soll und dort stellt du dann den 10-Minuten-Impuls ein.

Die Temperaturen müssen natürlich, wie du bereits erkannt hast, erhöht werden. Die Schaltdifferenz für die Warmwasserbereitung beträgt 2,5 K.

In die Codierebene kommst du übrigens indem die dritte rote und zweite blaue Taste gemeinsam für 4 Sekunden gedrückt werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hi,

danke für die Antwort.
2,5k heißt was? bei 2,5 grad unter der Solltemp. springt er an?

Es ist noch die Frage offen, ob ich die Kesseltemp. einfach so erhöhen kann, ob das die Anlage auch wirklich verträgt und nicht der Verschleiß usw dadurch größer wird.

Danke
Du kannst die Temperatur erhöhen indem du den Temperaturregler auf 85 °C stellst und die Codieradresse 06:10. Passieren wird deinem Kessel nichts. Wobei 60°C als Zusatzfunktion für die Warmwasserbereitung auch schon ausreichend sind.
Wenn die Speichertemperatur 2,5 K unter dem Speichertemperatur-Sollwert liegt, werden Brenner und Umwälzpumpe eingeschaltet.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hi,

Ok habe verstanden aber wofür steht 2,5k ? was ist k?
grad celcius?
axo... als legionellenshcutz sind 60 grad nicht ausreichend, da legionellen erst ab 70 grad absterben... darunter ist nur die vermehrung gemindert 😉
K = Kelvin
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
mhh ok... und wieviel grad unterschied sind das dann? ich muss rausfinden wie oft ca. der brenner am tag das warmwasser erwärmt
Man kann auch einfach sagen, dass bei einer Warmwassersolltemperatur von 60°C die Anlage bei 57,5°C in Betrieb geht. Es sind keine °K sondern nur Kelvin. Die Anlage überfährt in der Warmwasserbereitung den Sollwert um 2,5 K. Nach der Warmwasserbereitung wirst du eine Temperatur im Speicher von ca. 62,5 °C haben.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren