Hallo,
ist folgende Aussage zur Warmwasser Codieradresse 59 korrekt?
Einstellungen:
Sollwert 60 Grad Brauchwasser.
Codieradresse 59 erhält den Wert 10.
Kühlt nun das Brauchwasser auf 50 Grad ab dann wird wieder auf 60 Grad erhitzt.
Korrekt ?
Wird dadurch die voreingestellte Hysterese von 2,5 plus/minus aufgehoben?
Danke im Voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Hff,
ja, das ist so korrekt.
Der Ausschaltpunkt (2,5K über Soll) bleibt dabei jedoch erhalten.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Hff,
ja, das ist so korrekt.
Der Ausschaltpunkt (2,5K über Soll) bleibt dabei jedoch erhalten.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team