abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitotronic 200 H Typ HK3B

Hallo,

ich habe eine Vitotronic 200-H Typ HK3B

Vi. 749805103526122

 

- Wie realisiere ich bei dieser Steuerung einen "ungeregelten Heizkreis" oder auch "direkten Heizkreis" also nur mit einer Pumpe. Früher war er der HK1, alle weiteren waren geregelt.

Bisher hatte ich die Option: 1 Ungeregelter, 1 geregelter, mit Trinkwasserversorgung zum codieren.

- früher hatte man die Möglichkeit die Aussentemperatur "anzupassen" wenn die Realität mit dem AF nicht übereinstimmt. (geschützte Lage, oder lange Leitung).

Heizenergie ist genügend vorhanden (Vorlauf 60-70°C).

 

Gruß

Heizung92

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

ok,

dann hänge ich die Pumpe auf den HK2, dann läufts auch.

Gruß

Heizung92

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo Heizung92,

 

gib zunächst bitte noch die korrekte Herstellnummer der Vitotronic mit an.

Die angegebene Nummer ist leider nicht korrekt.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Entschuldigung,

 

Vi. 7498905103526122

2021-12-08 13.55.12.jpg

Vielen Dank.

Folgende Anlagenschemen kannst du einstellen.

 

Benjamin_Reuter_0-1639042878326.png

 

PS: Bei dieser Regelung gibt es keine Anzeigekorrektur für die Außentemperatur.

Ja eben, diese kann ich nur auswählen.

Wenn ich jetzt einen HK ungeregelt habe. Also nur die HK Pumpe.

Ab einer bestimmten Aussentemperatur muss diese ja nicht mehr laufen. Oder im Sommer im WW-Betrieb.

Was soll ich hier eincodieren.

ich habe folgendes:

ein HK ungeregelt

ein HK mit Mischer

eine Boilerladepumpe (WW Versorgung)

Die Steuerung darf mich ja beim ungeregelten HK nicht nach dem fehlenden Vorlauffühler fragen.

 

Gruß

Heizung93

 

Du hast hier eine Heizkreisregelung, keine Kesselregelung.

Darüber kannst du entsprechend nur Heizkreise mit Vorlauftemperatursensor anschließen.

 

ok,

dann hänge ich die Pumpe auf den HK2, dann läufts auch.

Gruß

Heizung92

Top-Lösungsautoren