Hallo,
nach Einbau eines neuen Steuerungsmoduls kommt die Vorlauftemperatur einfach nicht mehr auf Sollwert. Der Kessel läuft planmäßig, allerdings bleibt auch die Puffertemperatur (oben) bei Maximal 50°. Die Vorlauftemperatur schwankt zwischen 30° und 40°. Meine Vermutung ist dass durch das neue Steuermodul die Codierung auf Auslieferung eingestellt sind und irgend eine Begrenzung sowohl die Puffertemperatur als auch die Vorlauftemperatur niedrig hält. Kann da jemand weiterhelfen... Die Pumpe scheint übrigens in Ordnung, das Rücklaufthermostat wurde ebenfalls erneuert.
grüße
Hallo Pellet300,
kannst du mir bitte die Herstellnummer der Anlage zur Verfügung stellen?
Bitte lies auch die Soll- und Isttemperaturen in der Diagnose aus (OK+Menü ca. 5 Sek. gedrückt halten).
Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team