Kann ich bei oben genannter, witterungsgeführter Anlage die Vorlauftemperatur mit der Bedieneinheit Comfortrol auf 55°C einstellen? (Test für evtl.Wärmepumpe)
Jein: Du kannst 2 Sachen machen:
1.:Statt AT- Fühler einen Festwiderstand einbauen, der laut Diagramm der Heizkurve ca. 55°C bringt.
2.: Therme in der Codierung auf "externe Anforderung" umstellen und den Sollwert entspr. voreinstellen.
Dann per Umschaltkontakt wie im ServMan angegeben (s. 53) den Brenner anfordern.
Gruß
Fiedel