abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann Trimatik MC/B

Hallo!

Wer hat Erfahrungen mit einer Viessmann Trimatik MC/B gemacht haben uns 2005 ein Haus gekauft und da war die Heizanlage drin Baujahr 1996 wer kann uns Tipps geben bei der Einstellung und zum Gas sparen.

Dann habe ich noch ein Problem und zwar ist bei uns der Dachboden ausgebaut aber da haben wir Probleme mit der Heizung es wird zwar warm dauert aber sehr lange und beim entlüften kommt weder luft noch wasser raus woran könnte das liegen?

8 ANTWORTEN 8

Hallo Andredre,


an den idealen Einstellwert musst du dich herantasten. Du solltest die gewünschte Raumsolltemperatur einstellen und dann die Heizkennlinie so weit reduzieren, bis du merkst, dass es dir zu kalt wird. Dann die Heizkennlinie wieder etwas anheben und du hast den richtigen Wert. So arbeitet die Anlage für den gewünschten Komfort am effizientesten.


Unter folgendem Link findest du ebenfalls ein paar Tipps zum Einstellen der Heizkennlinie:


https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...


Wenn es bei dem höchstgelegenen Heizkörper nicht schnell genug warm wird, liegt es vermutlich an der Strecke, die das Heizwasser zurücklegen muss. Ggf. ist aber auch die Pumpe zu schwach oder zu schwach eingestellt. Was für eine Pumpe ist denn installiert und weißt du ggf., ob schon mal ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde? Der Abgleich kann auf jeden Fall nicht schaden.


Beste Grüße °be

Hallo, wenn weder Luft noch Wasser aus der Heizkörperentlüftung kommt solltest du erstmal Wasser auffüllen, oder es sollte vielleicht auch mal das Ausdehnungsgefäß geprüft werden.
Grüße

Wie hoch ist denn der Füllstand deiner Anlage?

Ich habe wohl überlesen, dass auch kein Wasser rauskommt, wenn du versuchst den Heizkörper zu entlüften. Du solltest ggf. prüfen ob der Anlagendruck hoch genug ist (0,8 bar + 0,1bar pro Meter statischer Höhe) und ob der Strang mit dem Heizkörper eventuell an anderer Stelle abgedreht wurde. Auch solltest du prüfen, ob das Ventil am Heizkörper noch einwandfrei arbeitet.

Beste Grüße °be

Hallo!
Die Höhe ist ca.6m.
Kann es sein, dass die Wassersäule reicht nicht?

Hallo! Und herzlichen Dank für die ausführliche Antwort und Hinweise!

Also, 0,6 bar?
Wenn ja solltest du mal 1 bar erhöhen.
Grüße

achso, dann klar. Vielen Dank!))

Auf 1,6 Bar zb.
Top-Lösungsautoren