Brenner startet nicht , obwohl Heiz Temperatur nur 30 Grad hat. WW Anforderung leuchtet , aber kein Brennerstart. Auf Handbetrieb läuft der Brenner problemlos an. Bei erreichen der WW Temperatur wird auch die Umwälzpumpe Heizung angesteuert. Falls ich eine neuere Steuerung einbaue, könnte ich auch 7540 261 oder 261A einbauen? Es wird auch die Abgasklappe der Ölheizung angesteuert. 

1 ANTWORT 1

Bei einer anderen Steuerung würde ich aber gleich zu einer Vitotronik 200 greifen. 

Eine vollkommen überalterte Regelung würde ich nicht mit einer ebenso überalterten ersetzen. 

Es sei denn,der Kessel fliegt demnächst raus.