Hallo und erst einmal liebe Grüße an das super Board welches ich gestern erst entdeckt habe.
Mein Problem ist die Vissmann Öl Heizung meiner Eltern Bj. 95 mit der Trimatik MC
1 normaler Heizkreislauf + 1 Heizkreislauf mit Mischer
- Uhr 9519249 - mit dem Fragezeichenknopf
- Reglerbox VI 7408217
Das Problem ist das die Regelung nix regelt, ist wie aufgehangen.
Gestern alles zerlegt und den Drehknopf der Uhr wieder gangbar gemacht, Batterie hat noch 3,65 V im ausgebauten Zustand.
Regelbox rausgenommen und sämtliche Dipschalter mehrfach bewegt.
Seit Wochen zeigt die Uhr grundsätzlich 59 Grad an.
Statusabfragen sind plausibel ändern sich jedoch überhaupt nicht , wahrscheinlich schon sehr lange.
1 = 7 Grad ( momentane Außentemperatur 2 Grad )
2 = 41 Grad
3 = 60 Grad
5 = 50 Grad
Die Anderen zeigen nichts an.
Die Sensoren habe ich gemessen, alles im plausiblen Bereich.
LED´s sind nicht an, auch im abgesenkten Betrieb nicht.
Wenn ich einen Sensor abklemme, blinken beide wechselseitig.
Programme sind ordentlich einstellbar, habe jedoch keine Auswirkung.
Die beiden Heizkreispumpen laufen immer.
Mischer funktioniert, regelt jedoch sehr hoch.
Ich kann die Vorlauftemperaturen nur über die Kennlinien regeln, alles Andere scheint keine Wirkung zu haben.
Schornsteinschalter funktioniert einwandfrei.
Nun meine Frage, wo soll ich anfangen ?
Als Erstes eine gebrauchte Reglerbox mit der selben Nummer und 1 Jahr Garantie kaufen ?
Oder sind andere Ausschlußkriterien möglich ?
Vielen Dank schon einmal und liebe Grüße aus Naumburg sendet Pierre
In der Regelbox scheint ja zumindest noch ein bischen Leben zu stecken...
Ich würde zuerst die Testfunktionen am Wahlschalter durchgehen. Um auszuschliessen dass es an der Peripherie liegt.
Klemm die Uhr mal separat an eine 9V Batterie und schau ob sie immer noch die gleichen Werte anzeigt. Wenn nicht dann sitzt der Fehler in der Regelbox.
Die Regelbox-Typen 7408-421 und 7814-549 wurden ebenfalls mit den Trimatik-MC eingesetzt und sollten auch als Ersatz tauglich sein.
Die Schaltuhr bekommt alle 3,4 Sekunden jeweils genau einen Temperaturmesswert von der Regelbox zugeschickt. Das ganze 7 mal hintereinander. Nach einem Power-Cycle sollte dort drin alles gelöscht sein.
Das ging ja schnell 😊
Die Testfunktionen wurden durchgeschaltet, alle Relais, Pumpen und der Mischer geht wie gewollt.
Jedenfalls die 4,5,6,7,9 und 10.
Mit den Anderen wusste ich nichts anzufangen.
Mit dem 9 V Block werde ich morgen probieren da ich erst da wieder bei den Eltern bin.
Auch komme ich morgen erst dazu die Netzteilspannungen auszumessen.
Vielen Dank schonmal
So Heizung geht wieder ,
habe gestern alle Spannungen gemessen.
Sie waren leicht höher als gefordert , 31 V, 18,7V und 1,85 Volt Sensorspannung mit Sensor und 11,7 V ohne Sensor.
Nach einem externen Anlegen von 9V zeigte sie immer noch alle festgefressenen Temperaturen an.
Auch ein Reset der Uhr brachte keinen Erfolg.
Die Uhr zeigte nun gar keine Temperaturen mehr an.
Erst ein Austausch dieser gegen eine 9519249A , die mit den 2 dunkelgrauen Feldern und Fragezeichen , brachte den gewünschten Erfolg. ( 50km Fahrt und 80,-€ )
Ich hoffe das ich alle erforderlichen Codierungen richtig ausgeführt habe, ist etwas verworren die ganze Sache.
Nun muß ich nur noch die Heizkurven feinjustieren.
Vielen tausend Dank an Trimatik - Chris für die professionelle Unterstützung um die doch etwas verwirrende Trimatik Einstellung zu verstehen