Schaltmodul V (Art-Nr. 7143513)
an Vitotronic 200 KW 2 (Ser.-No. 7450352058029107)
Hallo,
ich möchte über das Schaltmodul V von extern die Betriebsart schalten.
Verstehe ich die Funktion richtig:
Wenn Kontakt geschlossen
-> Absenkbetrieb (Korrekt?)
Was passiert wenn der Kontakt wieder geöffnet wird?
-> Heizbetrieb?
Danke!
Externe BetriebsprogrammUmschaltung für Mischerkreis M1 aufschalten
Potentialfreien Kontakt am Steckverbinder "103" anschließen und in Buchse "DE2" einstecken.
Funktion: Durch Schließen des entsprechenden Kontaktes wird der Mischerkreis M1 auf dauernd reduzierter Betrieb umgeschaltet.
Externe Betriebsprogramm-Umschaltung für Kesselkreis KK aufschalten
Potentialfreien Kontakt am Steckverbinder "103" anschließen und in Buchse "DE1" einstecken.
Funktion: Durch Schließen des entsprechenden Kontaktes wird der Kesselkreis KK auf dauernd reduzierter Betrieb umgeschaltet.
Danach ist die Regelung wieder in ihrer derzeitigen Einstellung
Vielen Dank!
Ok, das bedeutet es wird in den Modus "zurückgeschaltet" der vorher schon manuell in Betrieb war. -> Ok!
Eine Frage zur Sicherheit noch: Der Warmwasserbetrieb wird durch "dauernd reduzierter Betrieb" aber nicht ausgeschaltet?
Vereinfacht gesagt: Geschlossener Kontakt bedeutet "Wasserhahn" aber nicht "Abschaltbetrieb"?
die Anleitung kennst Du?
Ja, die kenne ich. Und der Zusatz auf Seite 5 wegen Warmwasser wirft eben noch diese Frage auf.
Mir ist wichtig dass die "externe Schaltung" das WW nicht beeinträchtigt.