Mehr erfahren →Habe eine vitotronic 200 für Heizkreis und Mischerkreis. Codierung 2: Beim Mischer habe ich A3: -9 und A4:1 kein Frostschutz - funktioniert. Beim Heizkreis1 habe ich das selbe eingestellt, Pumpe läuft aber trotzdem bei -2 Grad Außentemperatur. Alle Leitungen sind innerhalb des Hauses
Hallo PeterBondorf2,
von welcher Vitotronic 200 sprechen wir hier überhaupt?
Gib zunächst bitte noch die zugehörige Herstellnummer mit an.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
reicht der Typ KW2?
wo finde ich diese Nummer?
Auf dem Typenschild der Regelung ist die Nummer zu finden.
Bei der KW2 müsste dieses sich hinter der Klappe mit dem Viessmann Schriftzug befinden.
Auf welchem Wert steht denn die reduzierte Raumsolltemperatur für den HK1?
Dann bitte mal zum genannten Zeitpunkt die Betriebsdaten auslesen und hier mitteilen.
Ebenfalls bitte nochmal kontrollieren, ob für den HK1 die Werte A3 und A4 auch wirklich passen (-9; 1).
Hallo Benjamin.
Jetzt hat es draußen -1 Grad. Und HK1 hat sich eingeschaltet. MK nicht. Die Werte anbei.
Bitte beim nächsten Mal die Werte einfach hier in Schriftform eintragen.
Die Daten sind etwas unübersichtlich.
Kontrolliere bitte mal die Systemzeit an der Anlage.
Auch wäre interessant welchen Status die Heizkreispumpen in der Regelung zu diesem Zeitpunkt haben.
Hallo Benjamin.
Von gestern Abend:
Systemzeit ist ok.
Heizkreispumpen: HK1 hat sich eingeschaltet. MK nicht. Beide waren außerhalb der Heizperiode.
Nochmal die Werte:
Neigung A1 = 1,4
Niveau A1 = 0
Neigung M2 = 0,7
Niveau M2 = 1
Außent. Ged = -1
Außent. ist = -1
Kesseltemp. Soll = 10
Kesseltemp. ist = 72
WW Soll = 15
WW Ist = 50 (ok, gerade abgeschaltet)
Vorlauf Soll = 0
Vorlauf Ist = 68
Rücklauf ist = 62
Raumtemp Soll A1 = 3
Raumtemp Soll M2 = 16
Raumtemp Ist A1 =
Raumtemp Ist M2 = 22
Kesselcodier = 0000F1
Kurzabfrage1 = 060100
Kurzabfrage2 = 680000
Kurzabfrage3 = 001100
Kurzabfrage4 = 000000
Heizkreispumpen: HK1 hat sich eingeschaltet. MK nicht. Beide waren außerhalb der Heizperiode.
Wo hast du das genau abgelesen?
So wie ich das den Werten entnehme arbeitet die Anlage für den zweiten Heizkreis im reduzierten Betrieb (16°C Raumsolltemperatur). Folglich wird der Kesselkreis (HK1) mit angefordert und die Pumpe läuft.
Siehe APP-Auszug, 3 Bilder vorher. Und an der Kontrollleuchte neben der Pumpe. Und ich habe die Pumpe gehört.
Aber im Raum waren es noch über 21 Grad (Soll 16) für MK2.
Warum muss dann HK1 auch laufen, da das Soll=3 ist?
Der HK1 ist auch der Kesselkreis.
Stell doch mal testweise den HK2 auch auf 3°C (Frostschutz).
Wenn der Frostschutz dort ebenfalls deaktiviert ist müsste ja dann alles im Standby sein.
Mach ich. heute Nacht wird es wieder kalt
wenn MK2 an ist läuft natürlich auch diese Pumpe. Egal was ich einstelle, die HK1 Pumpe läuft, sobald die Außentemperatur ins Minus geht
Ab Außentemperatur +1 Grad schaltet auch die HK1 wieder ab
Dann scheint die Einstellung der Codierung wohl nicht übernommen zu werden.
Ursache könnte ein Problem im Bedienteil sein, aber auch auf der Elektronikleiterplatte.
Konkret lässt sich das leider nicht eingrenzen.
Und was soll ich jetzt machen?
Entweder du lässt es so wie es ist oder du tauschst das Bedienteil und die Elektronikleiterplatte.
Ich schlage allerdings vor, dass erst noch einmal durch einen Fachbetrieb vor Ort prüfen zu lassen.