Guten Tag,
unsere "Trimatik B" BJ 98 gibt einen Code mit ("Blitz") "S : 0 8" aus.
Anlage: Rexola Triferral, 2 HK (FBH) korrekt mit 2 Anschlüssen, Aussenfühler, Kesselfühler,
Motorische Klappe, Dungs Feuerungsautomat (ohne Betriebsanzeige ! ...), BM (Dungs) Gas-Kombiventil.
Was muss ich mir darunter vorstellen?
Danke für mögliche Hilfe.
Grüße, Mike
Hallo Mike98,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Guten Morgen Benjamin,
wurde versäumt.
Lautet: 7450365 (5013522)
Grüße, Mike
Eine Meldung 0:8 gibt es bei dieser Regelung nicht.
Prüfe daher bitte zunächst einmal die Codieradressen 00 und 01.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die 01 auf 00.
Ich habe auch nicht geschrieben, dass es nicht angezeigt werden kann, sondern dass es diese Meldung bei der Regelung nicht gibt.
Also bitte wie beschrieben vorgehen.
Hallo Benjamin,
bestätige Zustand:
00 15
01 00
Grüße, Mike
Welchen Status haben denn die LEDs der Trimatik?
Ggf. solltest du das Bedienteil mal zurücksetzen.
Dazu bitte die Regelung einmal ausschalten, das Bedienteil entnehmen, mehrfach die Taste ">I<" betätigen und anschließend das Bedienteil wieder einsetzen.
Guten Morgen,
leider im Moment viel zu tun.
Kann mich erst am WE wieder kümmern.
Kleine Zwischenmeldung.
Die LED's blinken am Bedienteil ROT und GRÜN.
- Reset erfolglos.
- TÜV Taste ohne Halt/ Spannung.
- Dto. Störungsbehebung (am Feuerungsautomat).
Grüße, Mike
Wenn die LEDs rot und grün blinken deutet das auf eine Störung hin, was uns aber bereits bekannt ist, durch die angezeigte Störmeldung.
Könntest du bitte mal ein Bild erstellen, worauf alle Schalter der Regelung uns das Display erkennbar sind und dieses dann hier posten?
Guten Morgen Benjamin,
es dauerte ein wenig, durch Abwesenheit.
Danke für für die Unterstützung.
Im Anschluss die nachgefragten Bilder + Anlagenlayout.
Das Display gibt auf Einstellung alle angeschlossenen Sensorwerte wieder.
(Incl. Codierung).
- Ein Blick auf die Steuerung zeigt keine Auffälligkeiten, Elko O.B. Sicherungen
anscheinend (optisch) auch.
- Klappenmotor "rasselt" auffällig,
- Pumpe HK II läuft, HK I nicht.
- In Teststellung ("T" + "Schornsteinf.") kommt es zu keiner Schaltung von Relais
(Kombiventil)/ Zündversuch.
Langsam wird´s kalt.
???
Grüße, Mike
Warum auch "Teststellung T + Schornsteinfegerschalter", was genau möchtest du damit bezwecken? Was passiert denn ohne die Teststellung und bei Aktivierung des Schornsteinfegerschalters?
Wie es aussieht liegt hier ein undefinierbares elektronisches Problem vor.
Aufgrund des Alters der Regelung und der immer kälter werdenden Temperaturen kann ich dir an dieser Stelle nur empfehlen die Regelung austausch und ggf. gegen eine Vitotronic 200 ersetzen zu lassen.
Guten Morgen Benjamin,
es passiert nichts erkennbar unterschiedliches - das Protokoll
wird abgearbeitet, bleibt aber wie oben geschildert stehen, die
Anzeige am Bedienteil zeigt die eingangs gezeigte Darstellung,
die zur Anfrage führte.
Ohne "Schornsteinfegerstellung" steht die Anlage wie o. g. ganz,
also auch keine Wassererwärmung.
Grüße, Mike
Meine Frage war nicht, was passiert wenn der Schornsteinfegerbetrieb deaktiviert ist, sondern was passiert wenn er aktiviert wird, ohne die Teststellung.
Hallo Benjamin,
das hatte ich bisher offensichtlich nicht wahrnehmbar getrennt!
Habe es gerade getestet:
- "Schornsteinfegerstellung"(o. "Testst."): Pumpe Kessel läuft,
Display: aktuelle Temperaturanzeige
- "Teststellung" (o. "SF"): Pumpe HK I läuft,
Relais hierzu auf Steuerung schaltet hörbar.
Display: Störungsmeldung s. O.
In beiden Fällen reagiert der Klappenmotor nicht.
Sonst wie zuvor beschrieben, Gas-Kombi-V. o. Reaktion.
Ich würde meine Steuerung gerne behalten, sie ist bisher, wie alle Komponenten
der gesamten Anlage äußerst zuverlässig und effektiv, mit fortgesetzt optimalen
Meßwerten, wenn auch alt.
Grüße, Mike
Dann bleibe ich bei meiner Aussage.
Der Fehler und somit auch die Ursache ist leider undefinierbar und ich empfehle die Regelung zu erneuern.
Guten Morgen Benjamin,
diese Kröte muss man erst mal schlucken - in diesen Zeiten.
Wenn ich mich richtig informiert habe ist die:
Vitotronic 200-H Typ HK3B
unser Modell. Da wir nur einen HK m. Mischer den 2. o. haben, reicht
die Grundausstattung.
Fragen wären noch, die nicht direkt aus den Manuals hervorgehen.
- Bedient die Steuerung die vorhandene motorische/ mechanische Klappe?
- Die Komponenten hinter der Steuerung bleiben identisch erhalten (Gaskombi-
Ventil, Feuerungsautomat, Matrixbrenner, Mischer)?
Also ist mit dem reinen Tausch der Steuerung der Weiterbetrieb, Funktionstüch-
tigkeit vorausgesetzt, möglich.
- Wie wird die Anlage kodiert?
Grüße, Mike
In Frage kommen würde eine Vitotronic 200 Typ KW2 oder eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B.
Für die Umrüstung und ein entsprechendes Angebot für ggf. benötigtes Zubehör, solltest du dich an deinen Heizungsfachbetrieb vor Ort wenden.
Die Regelung hat mit dem Brenner nichts zu tun, sie steuert nur den Feuerungsautomaten an.