Fehler an Vitotronic 200 nach Austausch Codierstecker

Hallo,

 

an einer Vitotronic 200 (7450740) hatten wir zunächst die Fehlermeldung, dass der Codierstecker F0 defekt ist. Diesen haben wir nun gewechselt. Nun zeigt die Regelung einen Fehler des STB an und der Kessel macht nur noch Warmwasser. Muss die Regelung nach dem Austausch des Codiersteckers irgendwie zurückgesetzt werden oder woran könnte das sonst liegen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Zumbusch,

du kannst den Codierstecker über die Codieradresse A8:176 und 7C:26 neu Einlesen. Evtl. wurde der neue Codierstecker nicht richtig erkannt und die Anlage fährt jetzt zu hohe Kesseltemperaturen. Poste bitte auch mal die Herstellernummer des Kessels.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo Zumbusch,

du kannst den Codierstecker über die Codieradresse A8:176 und 7C:26 neu Einlesen. Evtl. wurde der neue Codierstecker nicht richtig erkannt und die Anlage fährt jetzt zu hohe Kesseltemperaturen. Poste bitte auch mal die Herstellernummer des Kessels.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Kessel ist ein Vitogas GS1 mit der Nummer 7520109.
Hallo Zumbusch,

danke für die Nummer, hast du die Codieradressen mal eingestellt? Sollte das Problem weiterhin bestehen, frage in der Diagnose die Soll- und Isttemperaturen ab und lass den STB überprüfen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Problem hat sich erledigt. Unser Monteur hatte nochmal mit der Technik telefoniert und eine Codierung im 90er Bereich geändert. Danach lief die Anlage.
Danke für die Hilfe!