Abschaltbetrieb oder Ferienprogramm

Hallo,

 

Bezogen auf eine Vitotronic 200:

Worin unterscheiden sich die Betriebsprogramme Abschaltbetrieb und Ferienprogramm?

 

1)Läuft bei beiden ab und an die Umwälzpumpe?

2)Welches Programm ist energiesparender?

3)Beste Wahl für Sommer, Winter?

4) noch etwas zu beachten?

 

Sollte bei der Vitotrans 353 auch ein 'Urlaubsbetrieb' eingestellt werden?

 

Danke und Gruß

Michel

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Miicheel,

 

Im Ferienprogramm wird die Warmwasserbereitung deaktiviert und je nach eingestellter Betriebsart im reduzierten Betrieb geheizt. Der Abschaltbetrieb für nur eine Frostschutzüberwachung aus, es wird weder geheizt, noch Warmwasser bereitet.

 

Zu 1.: Ja, der Pumpenkick ist sowohl im Ferienprogramm, als auch im Abschaltbetrieb aktiv.

 

Zu 2.: Der Abschaltbertrieb ist der energiesparenste, denn die Anlage führt nur eine Frostschutzüberwachung aus.

 

Zu 3.: Im Sommer "nur Warmwasser", im Winter "Heizung/ Warmwasser".

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Miicheel,

 

Im Ferienprogramm wird die Warmwasserbereitung deaktiviert und je nach eingestellter Betriebsart im reduzierten Betrieb geheizt. Der Abschaltbetrieb für nur eine Frostschutzüberwachung aus, es wird weder geheizt, noch Warmwasser bereitet.

 

Zu 1.: Ja, der Pumpenkick ist sowohl im Ferienprogramm, als auch im Abschaltbetrieb aktiv.

 

Zu 2.: Der Abschaltbertrieb ist der energiesparenste, denn die Anlage führt nur eine Frostschutzüberwachung aus.

 

Zu 3.: Im Sommer "nur Warmwasser", im Winter "Heizung/ Warmwasser".

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team