Hallo zusammen,
aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau mit bitte um Aufklärung.
1) so wie es aussieht ist das hier verbaut:
Viessmann - Digital Schaltuhr 9509 259 - Trimatik MC Duomatik Unimatik Diomatik
ist da nicht diese notwendig?
Viessmann 9519 249-A Digital Schaltuhr mit ?-Taste 9519249-A / 249 Trimatik + MC
2) wo stellt man die Vorlauftemperatur für den Mischer bzw. Bodenheizung ein?
Hätte diese gerne auf 25-30 Grad. Also nur damit der Boden angenehm warm ist und nicht zur Raumtemperaturerwärmung. Bzw. für eine Grundtemperatur von 19 Grad, den Rest erledigen dann Heizkörper.
3) warum wird das Warmwasser ausserhalb der eingestellten SU2 Zeiten erwärmt?
im nur Warmwasser Modus hat das funktionert.
4) ist es Sinnvoll den Trinkwasser Temperaturwert auf über 60 Grad zu erhöhen zwecksLegionellen
Es wird alle 1-2 Tage geduscht.
Danke schon mal für eure Hilfe
Anderl
Hallo Benjamin,
Herstell-Daten: 7234861202575
zu 2) d.h. man kann die Bodenheizung nicht einzeln steuern und die Vorlauftemperatur kann auch mal 50 Grad betragen. Habe ich das so richtig verstanden? Also es gibt keine MAX Vorlauftemperatur für die Bodenheizung.
Ist es denn so ungewöhnlich die Bodenheizung nur dazu zu benützen, dass die Fließen angenehm warm sind aber nicht zu warm? Bzw. gibt es da eine andere (elektonische) Lösung dafür?
Besten Dank und gutes Neues
Anderl
ah, sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil 🙂
450 261-a
7450261 470944
Grüße
Vielen Dank, für die Nummer.
Zu 2.: Wie bereits geschrieben, stellst du nicht die Vorlauftemperatur ein, sondern die Raumsolltemperatur. Die Vorlauftemperatur ergibt sich dann über die Heizkennlinie und die Außentemperatur. Für die Fußbodenheizung sollte dann entsprechend eine separate Sicherheitseinrichtung (Maximaltemperaturbegrenzer) installiert sein. Dieser verhindert, dass die Temperatur im Fußbodenheizkreis ungewollt über einen bestimmten Wert steigt.
Zu 3.: Welche Zeiten sind an SU2 denn eingestellt und zu welchen Zeiten findet die Warmwasserbereitung konkret statt? Dabei sollte auch geprüft werden, ob die Warmwasserbereitung ggf. im eingestellten Zeitraum nicht abgeschlossen werden konnte und daher außerhalb der eingestellten Zeit weiter aufheizt.
Gruß