Zirkulationspumpe läuft dauerhaft trotz Zeitprogramm

Hallo zusammen,

Meine Ölheizung hat die Steuereinheit Vitotronic 200 Typ KW2.

 

Folgendes Problem:

Die Ziekulationspumpe fürs Warmwasser läuft durchgehend obwohl ich ein individuelles Zeitprogtamm eingestellt habe und sie nach diesem dann zu einigen Zeiten aus sein sollte.

 

Woran kann das liegen?

 

Relaistest habe ich gemacht. Nach starten des Testprogramms ist sie dann aus und schaltet ein wenn sie angesteuert wird. Daran sollst wohl also nicht liegen.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Bonorum 

 

Es ist notwendig, die Einstellungen der Kodierungsadressen zu überprüfen
64,70,71,72,73, die den Betrieb dieser Pumpe beeinflussen.
Anleitung zur Eingabe der Codierstufe 2

 

2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

Beispiel: Bei der Einstellung 73:7 läuft die Pumpe unabhängig vom Zeitprogramm kontinuierlich.

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Hallo @Bonorum 

 

Wie werden die Werte der Codierungsadressen 64,70,71,72,73 eingestellt?

 

VG

Ich bin zwar technisch versierter durchgehend Selbermacher, aber Ölheizung ist komplettes Neuland für mich. Haus und Heizung habe ich erst seit wenigen Monaten.

 

Könntest du mir bitte etwas genauer erklären was du wissen möchtest bzw. Was ich an der Heizung machen muss um die von dir angefragten Informationen zu bekommen?

Hallo @Bonorum 

 

Serviceanleitungen und Benutzerhinweise füge ich im Anhang bei.
Es ist notwendig, die Einstellungen der Kodierungsadressen zu überprüfen
64,70,71,72,73, die den Betrieb dieser Pumpe beeinflussen.
Anleitung zur Eingabe der Codierstufe 2

 

2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Hallo @Bonorum 

 

Serviceanleitungen und Benutzerhinweise füge ich im Anhang bei.
Es ist notwendig, die Einstellungen der Kodierungsadressen zu überprüfen
64,70,71,72,73, die den Betrieb dieser Pumpe beeinflussen.
Anleitung zur Eingabe der Codierstufe 2

 

2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Hallo @Bonorum 

 

Serviceanleitungen und Benutzerhinweise füge ich im Anhang bei.
Es ist notwendig, die Einstellungen der Kodierungsadressen zu überprüfen
64,70,71,72,73, die den Betrieb dieser Pumpe beeinflussen.
Anleitung zur Eingabe der Codierstufe 2

 

2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Hallo @Bonorum 

 

Die Serviceanleitung und Gebrauchsanweisung füge ich im Anhang bei.
Es ist notwendig, die Einstellungen der Kodierungsadressen zu überprüfen
64,70,71,72,73, die den Betrieb dieser Pumpe beeinflussen.
Anleitung zur Eingabe der Codierstufe 2

 

2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Hallo @Bonorum 

 

Es ist notwendig, die Einstellungen der Kodierungsadressen zu überprüfen
64,70,71,72,73, die den Betrieb dieser Pumpe beeinflussen.
Anleitung zur Eingabe der Codierstufe 2

 

2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

Beispiel: Bei der Einstellung 73:7 läuft die Pumpe unabhängig vom Zeitprogramm kontinuierlich.

VG

Die Codierungen waren 

64:2, 70:0, 71:0, 72:0, 73:7

Wie offensichtlich von dir schon vermutet war die 73:7 die Ursache.

Auf 73:0 gestellt und schon ging sie nach meiner Einstellung aus.

Bzw. da in dem Zusammenhang auch erfahren, werde ich mal noch mit 73:1 bis 73:6 rumprobieren. Scheint mir auch sinnvoll.

 

Da habe ich neues entdeckt und auch wieder was neues über die Heizung gelernt, super.

 

Ich danke dir vielmals für deine schnelle und zielführende Hilfe 🙂 