Habe ca. 1000-1100 liter Wasser im Heizngssystem mit Puffer,FB-Heizung und HK.
Habe einen Vitola 200,22KW Kessel,
heißt das ich meine Anlage mit einen Härtegrad von 11,2°dh befüllen kann laut der Füllwassserliste von Ihnen,
oder ist das falsch?
Unser Stadtwasser liegt bei ca 10 -10,5°dh könnte also dieses Wasser
bedenkenlos nehmen oder nicht?
MFG
Installateur
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Installateur,
wie @Kundendienst bereits korrekt festgestellt hat, wurde deine Frage doch in diesem Beitrag schon beantwortet.
Ich würde dir empfehlen, die Erstbefüllung deiner Heizungsanlage deinem Fachbetrieb zu überlassen.
Denn er muss im Fall der Fälle dafür haften, falls etwas bei der Installation nicht korrekt gelaufen ist.
Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, lässt du die Anlage am besten mit enthärtetem Wasser befüllen.
Beste Grüße °be
Hallo Installateur,
wie @Kundendienst bereits korrekt festgestellt hat, wurde deine Frage doch in diesem Beitrag schon beantwortet.
Ich würde dir empfehlen, die Erstbefüllung deiner Heizungsanlage deinem Fachbetrieb zu überlassen.
Denn er muss im Fall der Fälle dafür haften, falls etwas bei der Installation nicht korrekt gelaufen ist.
Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, lässt du die Anlage am besten mit enthärtetem Wasser befüllen.
Beste Grüße °be