Ich kann bei unserer Viessmann Ölheizung in den Codes 2 (7F:1/0) von Einfamilienhaus auf Mehrparteienhaus umstellen! Was macht die Anlage dann anders?
Anlage Vitola 200 mit VB2 und Vitozell300.
Wir haben eine 3 Familienhaus mit zwei Heizkreisen (1x mit und 1 ohne Mischer). Einstellung war auf Einfamilienhaus!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du kannst dann für jeden Heizkreis WW-Zeiten und Ferienprogramm getrennt einstellen. Ist aber nur sinnvoll, wenn es pro Wohnung einen Heizkreis gibt. Wenn die zwei HK jeweils FHB und Heizkörper in allen Wohnungen versorgen, ist die Einstellung Einfamilienhaus sinnvoller.
Gruß
Heizing
Du kannst dann für jeden Heizkreis WW-Zeiten und Ferienprogramm getrennt einstellen. Ist aber nur sinnvoll, wenn es pro Wohnung einen Heizkreis gibt. Wenn die zwei HK jeweils FHB und Heizkörper in allen Wohnungen versorgen, ist die Einstellung Einfamilienhaus sinnvoller.
Gruß
Heizing
Ein Heizkreis wird mit Mischer versorgt die Mietwohnung und der zweite Heizkreis versorgt unser OG zusammen mit dem DG. OG und DG werden nur durch uns genutzt. Also ist die Mehrparteienhaus Einstellung sinnvoller. Vielen Dank
> Also ist die Mehrparteienhaus-Einstellung sinnvoller.
ja, definitiv, dann können die Mieter das Urlaubsprogramm für Ihren HK nutzen, sonst wäre auch deiner aus.
Bei WW ist zu beachten:
Stellen die Mieter z.B. 10-24 Uhr ein und du 6-22 Uhr so ist die WW-Bereitung dann von 6-24 Uhr freigegeben.
Gruß
Heizing