Hallo Thomy,
unverbranntes Öl am Düsenstock, lässt immer auf eine schlechte Verbrennung schließen. Ich würde in Ihren Fall zuerst den Düsenstock Nullpunkt neu einstellen. Diese Arbeiten sollten aber unbedingt durch den Heizungsfachmann durchgeführt werden, weil abschließend eine Abgasmessung zwingend notwendig ist. Haben sie die Serviceanleitung für die Fachkraft vor Ort? Wenn nicht sende ich Ihnen gerne eine Anleitung per E-Mail zu.
Mit besten Gruß °mi
Hallo Thomy,
unverbranntes Öl am Düsenstock, lässt immer auf eine schlechte Verbrennung schließen. Ich würde in Ihren Fall zuerst den Düsenstock Nullpunkt neu einstellen. Diese Arbeiten sollten aber unbedingt durch den Heizungsfachmann durchgeführt werden, weil abschließend eine Abgasmessung zwingend notwendig ist. Haben sie die Serviceanleitung für die Fachkraft vor Ort? Wenn nicht sende ich Ihnen gerne eine Anleitung per E-Mail zu.