Hallo zusammen, ich habe eine Vitola Uniferral Ölheizung mit einer Vitotronic2-Steuereinheit. Nun habe ich festgestellt, dass der Warmwasser-Temperatur-Sensor defekt ist.
Kann ich als Endkunde einen Ersatzsensor beziehen bzw. wo ?
Danke im voraus,
beste Grüße
Alexander Carôt
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Über deinen Installateur bzw. Wartungsbetrieb. Wenn du uns die Nummer des Speichers mitteilst, könnten wir sogar die Bestellnummer schreiben.
Das wäre in der Tat schon ungewöhnlich, dass die schon wieder defekt wäre. Ist aber eben damit nicht ausgeschlossen.
Der Speicherfühler vielleicht doch falsch oder auch defekt ? Eventuell kann man den Speicherfühler auch mit einem Festwiderstand simulieren ? Wenn da immer noch 120°C erscheinen, kann es nur noch die Regelung selbst sein.
Der Speicherfühler dürfte wohl ein NTC 10k sein oder ? Eine Festwiderstand von 4kOhm müssten hier 50°C ins Display zaubern. Je heisser das Wasser, desto kleiner der Widerstand. Die angezeigten 120°C sind fast Kurzschluss, höchstens ein paar wenige Ohm.