abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitotronic 200 Typ KO 1B Energieeffizienz

Hallo zusammen,

 

ich bin neu hier und habe folgendes Problem:

 

Unsere Vitotronic steuert eine Ölheizung mit zwei Heizkreisen.

Heizkreis 1 versorgt die Heizkörper, Heizkreis 2 (aus einem Pufferspeicher mit 800 Litern) das Warmwasser sowie die Fußbodenheizung der Hauptwohnung.

Der Pufferspeicher wird von 10 qm Solarthermie (Südausrichtung) , ggf. Zusätzlich mit einem 9kwh Heizstab (Überschuss-Energie aus der 10 kwPeak PV) und, wenn beides nicht reicht, über die Ölheizung erwärmt.

 

Seit ca 4 Wochen habe ich den Heizkreis 1 ausgeschaltet (weil es warm genug ist). Morgen will ich den Heizkreis 2 so einschalten, dass er nur noch Warmwasser bereit stellt.

 

Das Problem:

Obwohl Heizkreis 1 aus ist und keine Wärme in die Heizung geliefert wird, schaltet sich der Ölbrenner immer wieder regelmäßig ein, weil dessen Wärmeverluste den Inhalt zum Beispiel auf 35 Grad absinken lassen = völlig sinnlose Energieverschwendung! 

Was muss ich tun, damit der Ölbrenner sich nur dann einschaltet, wenn während der Heizperiode die Kesseltemperatur zu tief absinkt?

Oder wenn für beide Heizkreise die Heizung aus ist, sie sich nur dann einschaltet, wenn die Temperatur im Pufferspeicher für Warmwasser auf zu niedrig absinkt? 

Für eventuelle Fragen stehe ich gerne zur Verfügung und bin wirklich gespannt, ob mir jemand helfen kann! 

Viele liebe Grüße 

Klaus 271

B6BAD04B-6795-45F4-B9ED-44BE5B23AF28.jpeg
B2D1C16A-E81A-44F7-B33D-D2342DACB986.jpeg
75793351-C96C-486A-9B88-D0BBCB53353F.jpeg
11 ANTWORTEN 11

Hallo,

 

Falls die Solarthermie nach einen Schema von Viessmann gebaut wurde, würde der Solarregler über den KM-Bus das starten des Brenner unterdrücken, wenn der Speicher wärmer als die nötige Vorlauftemperatur ist.

 

 

https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4742555_01/Documents/4742555_2411_01.pdf

https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4742556_01/Documents/4742556_2411_01.pdf

 

 

 

 

 

Hallo quert089 und alle anderen Interessierten,

 

zunächst einmal möchte ich mich für die schnelle Reaktion und Antwort bedanken, das finde ich nicht selbstverständlich!

 

Unser Pufferspeicher ist von Elco , er wurde vor 13 Jahren eingebaut und ich weiß nicht, ob die Daten per Bussystem übertragen werden.

 

Unabhängig davon hat die Vitotronic die Information bereits,  wie warm das Wasser im Pufferspeicher ist. Eben lief der Brenner gerade wieder 😢😢😢 und das obwohl das Wasser im Pufferspeicher 58 Grad hat. Ich habe zwei Bilder beigefügt.

 

Mich würde brennend interessieren, ob und wie ich der Steuerung sagen kann, dass bei der Konstellation der Brenner sich NICHT einschalten soll.

 

Danke und 

mfg

Klaus

 

 

B9EF1F00-5F91-43A3-8339-23E82357F8A5.jpeg
7B24055D-9E3F-49F8-A020-9917B57666E5.jpeg

Hallo,

 

von welcher Firma der Pufferspeicher ist spielt keine Rolle,

Noch mal die Frage: wie ist das ganze hydraulisch verschaltet und welche Solar-Regelung wird verwendet?

Hat der Heizungsbauer eine Dokumentation übergeben, wenn nein bitte einfordern.

 

Wenn das keine Viessmann Solar-Regelung ist und diese keine Verbindung zum Bus hat, wird der Kessel wegen der Heizung der Brenner starten. Egal wie warm der Warmwasserspeicher ist.

 

VG 

 

 

Hallo qwert089 und alle anderen Interessierten,

anbei die Hydraulik der Anlage und Schemata der Solarregelung LOGON B SOL.

 

vlg Klaus 

149E98D5-1DDD-46E9-A712-458A191FE3A8.jpeg
1D629550-D843-49EE-A26C-A4444E967795.jpeg
AA132FCA-FE6E-4D80-95B1-B116024C40EC.jpeg
C69CE0DB-D306-4520-81C6-00BAADC7F735.jpeg
23A091A8-F739-4E28-B75A-154AAFF8665C.jpeg
9ED88597-6378-4554-A99F-5A21DE322558.jpeg

Hallo,

bin selbst Laie, habe aber eine KO1B und ein SM1-Modul zur Solarsteuerung.

Bei der Warmwasserunterdrückung zum Kessel wird das Bussystem benutzt, das Deine Steuerung nicht hat. Dabei geht es nicht um die Temperatur des Warmwassers, die kennt der Kessel, sondern um die solare Erwärmung (Brennerersatz). Läuft diese wird der Brenner für WW nicht eingeschaltet.

Ist das Wasser warm genug, so geht er ohnehin nicht an.

 

In der Steuerung KO1B Steckt ein besonderer Codierstecker für die Sockeltemperatur des Kessels. Schaue mal nach welche Bezeichnung der hat.

Sieht ungefähr so aus:

Codierstecker 

 

Vielleicht hilft das etwas weiter.

 

 

Mit freundlichen Grüßen
Schanks

Hallo,

 

wie Schanks schreibt wird das nur richtig funktionieren wenn man den Solarregler gegen ein SM1 ersetzt (öfter mal bei Kleinanzeigen schauen!?)

 

Bei dem Solartron S 100 könnte man den Ausgang K5 für die Heizungsunterstützung auswerten und wenn der geschalten hat den Brenner der Ölheizung sperren. Wenn aber die WW Pumpe an ist,  den Brenner nicht sperren.

Dazu bräuchte man 2 einfache Relais.

So etwas zu bauen wird aber die meisten Heizungsbauer überfordern.

Das müsstest du dir selbst zusammen klemmen.

 

VG 

 

Hallo,

Du hast nichts von Deinem Kessel geschrieben. Vermutlich ein Niedertemperaturkessel (Stahl oder Guss bzw. biferral).

Kessel werden in der Regel nicht so betrieben, dass sie ganz abschalten und bei Bedarf dann von Grund aufheizen. Bei komplettem Abkühlen kann auch Kondenswasser und Folgeschäden im Brennraum entstehen.

Dazu gibt es eine Sockeltemperatur, die über den Codierstecker festgelegt wird und passend zum Kesseltyp ist.

 

Ich habe bei mir das Problem anders gelöst.

Mein Kessel hat auch eine sehr niedrige Sockeltemperatur, die immer gehalten wird. Heizt die Solarthermie den WW-Speicher meldet die Steuerung das dem Kessel und unterdrückt ein Einschalten des Brenners für WW.

Die Solarthermie erzeugt mehr Energie als für das WW notwendig. Die Mehrproduktion geht in den Kessel (quasi eine einfache Art von Heizungsunterstützung). Im Sommer ist aber kein Heizungsbedarf und so liegt die Kesseltemperatur immer über der Sockeltemperatur und der Brenner startet nicht. Zusätzlich ist der Kessel immer trocken.

Eine el. Abgasklappe sorgt dafür, dass der Schornstein die Kesseltemperatur nicht absaugt.

Das System regelt sich im Prinzip selbst.

 

Mit freundlichen Grüßen
Schanks

Hallo zusammen,

 

sorry, dass ich mich erst heute wieder melde.

 

Der Ölbrenner ist ein Buderus G115 mit 33 Litern Kesselinhalt.

 

Was die gegebenen Hinweise angeht bin ich dafür sehr dankbar, bin aber elektronisch zu wenig versiert, um selbst kurzfristig eine Lösung daraus umsetzen zu können.

 

 Ich werde einen Bekannten bitten, sich die Sache mal anzuschauen und mich dann wieder melden.

 

Danke und bis demnächst wieder,

vlg

 Klaus 

Hallo,

wieso sitzt auf einem Buderus G115 eine Viessmann KO1B-Steuerung drauf?

Verstehe ich gerade nicht.

 

Mit freundlichen Grüßen
Schanks

Wir hatten immer wieder eine Störung weil der Brenner nicht richtig anlief.

 

Der Heizungsmonteur hat alles mögliche probiert und ausgetauscht.

Keine Besserung.

 

Schliesslich hat er es auf die Steuerung geschoben und so kam die Viessmann Steuerung für gutes Geld in unseren Heizraum.

 

Keine Besserung.

 

Dann hat er den Heizöl-Durchfluss-Mengenzähler rausgeschmissen, seitdem läuft alles tadellos.


War keine ruhmreiche Aktion.

Hallo,

ich fasse mal für mich zusammen.

Du hast einen Buderus G115 (Niedertemperaturkessel) mit einer KO1B-Steuerung von Viessmann.

Zu einem Kessel passend muss ein Codierstecker gesteckt werden, der diverse  Betriebsparameter des Kessels festlegt.

Hier mal ein Beispiel:

Codiersteckertypen 

Dabei kannst Du auch die von Dir bemängelten Grundtemperaturen der Steuerung finden.

Wenn Dein Kessel ein "Tiefsttemperaturkessel" wäre, könnte man ggf. einen anderen Codierstecker wählen.

Interessant wäre, nach welchen Kriterien der HB den verwendeten Codierstecker gewählt hat, da ein Buderuskessel vorliegt.

Ich wollte nur, dass Du den Hintergrund der Kesselcodierung verstehst und das sie richtig sein sollte.

Die KO1B kann also nur tun, was die Codierung vorgibt und m. E. liegt kein Mangel der Steuerung vor..

Mit freundlichen Grüßen
Schanks