Vitotronic 200 KO2B speichert Fehler D1 (nicht d1) Brenner läuft normal

Der Fehler trat am 04.12.2016 auf, worauf ich diesen löschte.

Gestern wohl in der Nacht zum 24.01.2017 trat der selbe Fehler wieder auf,

und wurde mehrfach gespeichert. Die Heizung lief ganz normal und der

Brenner zündete gleich.

In der Nacht zu Heute zwischen 22.4o Uhr und 3.oo das selbe Spiel.

Fehler gelöscht und bis jetzt 18.2o Uhr keine neue Fehler im Speicher.

Was könnte dies verursachen.

Heizung ist von 2013  Vitola 200 18kw

Regelung                     Vitotronic 200 KO2B

Brenner                        Vitiflame 200 Typ VEK I-1

13 ANTWORTEN 13

In der Nacht zum 26.01.2017 selbe Fehler wie beschrieben plus zusätzliches blinken der roten
Störlampe an der Regelung.
Durch löschen des gespeicherten Fehlers, der nur auf trat wenn der Brenner nicht lief, hörte das blinken nicht auf.
Durch öffnen der Regelung und einem leichten wackeln am Kesselkodierstecker erlosch die rote Störlampe.
Regelung wieder geschlossen, und bis jetzt 29.01.2017 11.oo Uhr keine Fehlermeldung mehr aufgetreten.

Hallo Viessy,

bei der Meldung "D1" handelt es sich um eine allgemeine Brennerstörung. Um die Ursache für die Meldung weiter eingrenzen zu können, muss der Blinkcode am Feuerungsautomat ausgelesen werden, wenn die Störung anliegt. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus der Serviceanleitung. In diesem Ausschnitt ist beschrieben, wie der Blinkcode am Feuerungsautomat ausgelesen wird.

Beste Grüße °ja

Feurungsautomat.png

vielen Dank für die Info,
leider blinkt kein Feuerungsautomat, sondern springt der
Brenner nach dem vorwärmen von Orange direkt auf grün und läuft normal durch.
Also keine Brennerstörung sondern Elektronik wie von mir vermutet Kesselcodierstecker.

Nochmals: Es gibt keinen Blinkcode.

Hallo Viessy,

dein Heizungsfachbetrieb sollte in der Regelung die Klemme "S3" abklemmen. Kommt es danach weiterhin zu Stör-Meldungen, sollten die Kontakte gereinigt werden. Bringt auch das keine Besserung, sollte der Codierstecker und die Reglerleiterplatte ausgetauscht werden.

Beste Grüße °ja

Die Heizung läuft seit ihrem Einbau Sommer 2013 bis Heute einwandfrei.
Es wurde nur ein Fehler im Speicher angezeigt.
Dies geschah auch nur im Stillstand des Brenners.
Seid 26.01.2017 wo ich an dem besagten Kodierstecker wackelte ist auch keine Fehlermeldung
mehr aufgetreten.
Warum sollte man nun die Klemme S3 abklemmen?
Ich werde mir einen neuen Kesselkodierstecker auf Vorrat kaufen und diesen wechseln wenn wiederum
ein Fehler auftreten sollte.
Stecker 00e1:02 Nr. 7834995

Hallo Viessy,

die Klemme "S3" ist das Kabel auf dem Brennerstecker, das eine Meldung des Brenners an die Regelung weitergeben kann. Wenn du das Kabel abklemmst, lässt sich die Ursache weiter eingrenzen. Der Codierstecker mit der Artikelnummer 7834995 ist der Richtige.

Beste Grüße °ja

kurze Info

04.01.2017 9.3o Uhr keine Störlampen leuchteten und kein abgelegter Fehler im Speicher
vorhanden seit dem kurzen wackeln am Kodierstecker bis Heute.

soll natürlich 04.02.2017 heisen

Hallo Viessy,

vielleicht lag hier nur ein Kontaktproblem vor. Du solltest deinen Wärmeerzeuger weiter beobachten. Bitte halte uns auf dem Laufenden.

Beste Grüße °ja

kurze Info
06.02.2017 13.oo Uhr keine Fehler im Speicher, keine Störlampe.

kurze Info

12.02.2017 8.oo Uhr keine Fehler im Speicher, keine Störlampe.

Kurze Info

25.02.2017 11.oo Uhr keine Fehler im Speicher, keine Störlampe.

Kurze Info

17.03.2017 keine Fehler im Speicher, keine Störlampe