Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode

Hallo Zusammen,

 

wir haben eine Ölheizung Vitorondens 200-T, seit 2 Wochen fällt diese immer wieder sporadisch aus. 

Fehler D1 und Blinkcode 2x rotes Blinken.

 

Was wurde bisher gemacht?

- Ölfilter erneuert

- Pumpe erneuert (Danfoss Service-Pumpe Diamond)

- Düse erneuert (Viessmann Düse 0,40 Gph 80° S LE Danfoss)

- Leitungen und Druck überprüft auf Dichtigkeit alles i.O. 

 

Die Heizung springt ohne Probleme an, erreicht ihre Temperatur und geht dann wie es soll aus.

Mit dem Kaminkehrermodus wurde immer wieder getestet ob wieder alles anspringt.

Auch dies unauffällig.

 

Jedoch kommt immer wieder die Meldung D1.

 

Woran könnte es noch liegen, wir wollen nicht auf verdacht einfach alles austauschen lassen.

 

Vielen Dank.

Heizung.jpg
10 ANTWORTEN 10

Das Magnetventil ,besser die Spule desselben,neigt zu Haarrissen. 

meinst du die an der pumpe?

diese wurde mit der pumpe erneuert. 
siehe Musterbild 

IMG_9506.jpeg

Kannst du eventuell Bläschen im Ölfilter sehen ?

Nein keine Bläschen sichtbar 

Zündelektrode ist auch neu und korrekt eingestellt ?

die wurde nicht getauscht. 
aber er zündet ja, bis halt dann irgendwann die Fehlermeldung kommt

Eventuell gibt's gelegentlich Zündaussetzer? Um das ausschließen zu können,sollte die Elektrode ersetzt werden. Hätte man gleich mit der Öldüse machen sollen.

Wurde nun getauscht, leider wieder der gleiche Fehler ..

Warst du schon mal im Heizungskeller als der Fehler auftrat?

 

Geht der Brenner mitten im Betrieb mit einer Störung aus?

oder startet er erst gar nicht?

Mmh,D1 ist nicht spezifisch,sondern bedeutet nur,dass der Kessel auskühlt. 2x Blinkcode deutet auf jeden Fall auf die Ölversorgung bzw. Den Zündvorgang.

Wurde der Flackerlichtsensor /Flammwächter schon gewechselt ?

Ist ein stärkerer Ölgeruch wahrnehmbar ?