Hallo,
wir haben eine Vitorond 200 Ölheizung. Mir ist aufgefallen, dass der Systemdruck im Sommer meistens tagsüber auf 1 Bar abfällt und abends wieder auf 1,5 Bar ansteigt.
Ich habe die Heizung im Sommer aus und die Warmwasseraufbereitung per Zeitschaltung auf 05:30 bis 10:00 und 18:00 - 22:00 gestellt.
Ist das ein normales Verhalten?
Viele Grüße,
DD
Ich würde meinen, dein Ausdehnungsgefäss stirbt langsam bzw. ist schon tot. Und ist es wenigstens 7-8 Jahre alt, hat auch ein Auffüllen des Vordruckes keinen Sinn mehr. Es sollte dann ersetzt werden.
Es fällt hier nur verspätet auf, weil im WW-Betrieb nur wenig Ausdehnungswasser anfällt.
Kannst du sagen, was der Tausch des Gefäß ungefähr kostet?
Kann ich nicht sagen. Wenn ich schätzen müsste: zwischen 300-400€? Kommt auch mit drauf an,wie der Rest aussieht( (Druckschlauch und Klappenventil)