Hallo,
Vitoplus 300 geht auf Fehler F4 - Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe prüfen- .
Kann mir hier jemand weiterhelfen was zu tun ist.
Entlüften ?
danke
Schreibe zuerst die Kesselnummer.
Und wenn ich mich recht erinnere, steht F4 bei einem Vitoplus nicht für die Pumpe, sondern eher für Probleme bei der Zündung bzw. Verbrennung.
Oder hast du eine Vitodens und es liegt nur ein Schreibfehler vor ?
Hallo Franky,
Typ: 7158049301654104 VP3 -Vitoplus 300.
F4 steht lt Anleitung für die Pumpe
Ah ja, der Kessel ist ja schon etwas älter. Schau mal unter Codieradresse 12. Der Wert sollte hier auf 1 stehen, wenn eine drehzahlgesteuerte Pumpe verbaut ist. Den Wert mal auf Null stellen. Die Pumpe müsste dann mit maximaler Drehzahl laufen. Und wenn dem so ist, hat es vermutlich die Drehzahlregelung geschafft(der schwarze Kasten an der Pumpe).
Die Drehzahl-Regelung dürfte es kaum einzeln geben, es müsste also eine neue Pumpe rein.
HalloFranky,
ich bin jetzt mal hergegangen gestern abend und hab die Anlage vom Strom genommen und ca 10 min gewartet.
danach hochgefahren und bis heute früh lief alles normal.
Pumpe läuft , keine Anzeige eines Fehlers .
Das soll einer verstehen !!??
Könnten vielleicht nur Kontaktprobleme sein. Kabelenden eventuell korrodiert ?
hallo,
Kontakte sind alle ok. die Pumpe bzw Anlage läuft , seit ich diese wie gesagt einmal aus und wieder angeschaltet habe.
Ok abwarten was kommt !
ich melde mich dann.
danke