Vitoladenz 300 C Problem

wir haben ein Problem mit unsere Heizung

 
auf einmal haben wir eine Störung
Der Brenner springt an und geht ca nach 5 Sekunden immer wieder im Störmodus
Haben Düse, Zundelektroden sowie Magnetspulen ausgewechselt
 
Störung weiter vorhanden
 
Nun ist und aufgefallen das die grüne LED vom Trafo ( Beru 0096600024)ständig schnell blinkend leuchtet, ist das ein Zeichen dafür das dieser Trafo defekt  ist ?
‚Des weiteren habe ich noch folgende Frage: wie genau muss der einzustellende Düsenabstand zur Stauscheibe sein ( Düse eingebaut 0,50 HLE
 
Vor ich weitere Ersatzteile Kaufe und einbaue hoffe ich das Sie mir helfen können

lieben Dank

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

 

Wie alt ist der Kessel und was sagt dein Fachbetrieb dazu?

 

Gruß 

Poste die Seriennummer des Vitoladens.

hallo allerseits, es war der Trafo, ausgetauscht und alles geht wieder

Dann hast du einen Brenner ohne optischen Flammensensor.

 

Hier erfolgt die Flammenerkennung über die Zündelektroden / Trafo.

 

VG