Hallo Flo_Schneider, vielen Dank für Antwort und die Beschreibung zur IBN SMART GRID. Leider konnte wir SMART GRID nicht erfolgreich in Betrieb nehmen. Problem, Störungsmeldung EVU-Sperre., keine Sollwertanhebung. Unser Ziel: Wenn Signal für SMART GRID vorhanden Sollwert anheben für Warmwasser und für Pufferspeicher Heizung. Wir sind wie folgt vorgegangen: - Die vorhanden Anschlüsse an 216 1 -4 haben wir ausgeklemmt, da ja diese für SMART GRID "neu" zu belegen sind. - EVU Sperre zwischen X 3.6 und X3.7 entfernt. - Signal SMART GRID zwischen X3.1 und 216.1 hergestellt (Schließer Kontakt ). - 216.4 haben wir nicht angeklemmt , da für uns Betrieb mit angepassten Sollwerten ausreichend. - Codierung SMART GRID aktiviert (7E80) auf 4. -Codierung Anhebung SOLL Wert für WW 7E92. - Zeitprogramm WW deaktiviert (keine Einschränkungen in der Zeitlichkeit WW Bereitung.) Nach dem Einschalten der Wärmepumpe passiert folgendes: Kontakt Schließt (SMAR GRID aktiv da ausreichend Leistung an PV Anlage), Zeichen SMART GIRD Ready im Display erscheint. Störungsmeldung EVU Sperre erscheint. SOLL Werte nicht angehoben. -Gibt es seitens der Codierung noch Einstellung die wir vornehmen müssen? - Was ist mit der bereits vorhanden Verdrahtung an 216 1-4 zu tun ? Korrekt dies ab zu klemmen? Vielen Dank Grüße Huh