Hallo Community,
welches ist das richtige Flammrohr für folgende Heizung:
Vitoladens 300-C J3RA, #7542272401217107
1. Art.-Nr. 7839951
2. Art.-Nr. 7836723
Beide werden in der Viessmann App als kompatibel angezeigt, wobei die
Nr. 1 optisch dem jetzt verbauten Flammrohr entspricht.
Das Flammrohr ist verformt (8Jahre alt) und sollte laut Heizungsmonteur getauscht werden. Hierbei wird von ihm empfohlen auch die Dralleinrichtung zu tauschen. Ist hier folgende Art.-Nr. korrekt: #7855088
Ich würde beides tauschen, muss nach dem Tausch der Brenner neu eingestellt werden? Der letzte Kundendienst war erst vor kurzem.
Vielen Dank schon jetzt für euere Hilfe.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Friedrich58,
das Flammrohr mit der Nummer - 7836723 ist das Original-Teil für den 18/27kW Kessel. Dieses empfehle ich dir zu nehmen.
Die Dralleinrichtung - 7855088 passt für deinen Brenner.
Das kannst du auch alles hier noch einmal nachprüfen:
https://www.viessmann.com/etapp/
Es sollte nach Austausch der Teile unbedingt eine Abgasanalyse durchgeführt werden und den Brenner ggf. neu einstellen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Nun, nach einem Komponententausch am Brenner sollte mindestens eine Abgasmessung erfolgen. Hier sieht man dann, ob eine Neueinstellung nötig ist.
Hallo Friedrich58,
das Flammrohr mit der Nummer - 7836723 ist das Original-Teil für den 18/27kW Kessel. Dieses empfehle ich dir zu nehmen.
Die Dralleinrichtung - 7855088 passt für deinen Brenner.
Das kannst du auch alles hier noch einmal nachprüfen:
https://www.viessmann.com/etapp/
Es sollte nach Austausch der Teile unbedingt eine Abgasanalyse durchgeführt werden und den Brenner ggf. neu einstellen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe.
sehr gern