2024 haben wir unsere alte Vissmann-Heizung mit Trimatic wegen des Heizungsgesetzes gegen eine Brennwertheizung Vitoladens 300-C getauscht. Seither brauchen wir mind. 30% mehr Öl und die Steuerung scheint auf Änderungen der Neigung und des Niveaus nicht zu reagieren. Sobald sie morgens von reduzierter Raumtemparatur auf Normalbetrieb umschaltet, heizt der Kessel völlig unnötigerweise bis zu zwei Stunden auf 75°C hoch. Der durch unseren Heizungsbauer bestellte Vissmann-Werksmonteur ging auf die Problematik nicht ein und behauptete, die Heizung sei in Ordnung.- 925,00 € für die Katz! Inzwischen ist auch die Garantie abgelaufen, wir haben eine Heizung, die uns arm "säuft" und die Räume unerwünscht völlig überheizt (trotz neuer Thermostate). Weiß jemand Rat?
nach 2 Stunden ist das wieder vorbei?
Evtl ist die Schnellaufheizung mit starken Einfluss aktiviert.
--> Parametern FA und Fb in Gruppe „Heizkreis“
Oder die WW-Bereitung dauert zu lang? Wurde ein alter, verkalkter Speicher verwendet?
Nein, WW-Speicher ist neu und mit Solarthermie verbunden.
Mal prüfen, ob die Rückschlagventile in der Solar-Divicon offen sind und die Wärme über die Kollektoren abgegeben wird.
Aber das allein kann nie zu 30 % Mehrverbrauch führen.
Hallo,
ich würde die Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nachts nur bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste) Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉
Um die Heizkennlinie weiter zu optimieren, s.
https://www.heizung.de/ratgeber/diverses/heizkennlinie-definition-und-einflussfaktoren.html
Beginn mal mit Neigung 1,0 und Niveau 0.
Hallo @Heizing
ich denke, man sollte den Wert von +30 % mit Vorsicht genießen, da wir weder die Dämmung und Größe des Hauses noch die Nennleistung des Heizkessels, die Einstellungen der Heizzeiten, die Art der Heizkörper oder die Einstellungen der Heizkurve kennen.
Wenn die Heizkörper jedoch mit ViCare-Thermostatköpfen ausgestattet sind, beeinflussen diese durchaus die gewünschte Vorlauftemperatur.
VG
Hm schon, aber das war ja vorher auch schon so. Man müsste natürlich die Werte mit Gradtagszahlen auf das langjährige Mittel bereinigen. Oder die Aufzeichnungen zum Ölverbrauch stimmen nicht.
@Michi1956 wurden neue Tanks installiert?
Welcher Codierstecker wurde eigentlich verwendet ?