abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitoladens 300-C Fehlercode e1

Es tritt sporadisch der Fehler "Öl/Luftgemisch fehlerhaft eingestellt" auf. Nach 1sec wieder alles gut.

Jetzt wurde nach einem Ausfall wegen "keine Flammbildung" die Ölpumpe getauscht. Dabei wurde auch der jährlich Kundendienst durchgeführt. Danach trat der ursprüngliche Fehler wieder auf.

Wo kann ich nach der Ursache suchen?

Anlage ist 10 Monate alt

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Wie alt sind Tankanlage und Entnahmearmatur ? Wie gross ist der Durchmesser der Ölleitung ?

Und wurde mal der Öldruck gemessen ? Der dürfte der Fehlermeldung nach schwanken/zu gering sein.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Wie alt sind Tankanlage und Entnahmearmatur ? Wie gross ist der Durchmesser der Ölleitung ?

Und wurde mal der Öldruck gemessen ? Der dürfte der Fehlermeldung nach schwanken/zu gering sein.

Die Tankanlage ist 40 Jahre alt.
Beim Einbau der neuen Heizung wurde von dee Entnahmegarnitur zum Kessel ein neues Rohr verlegt. CU 6mm außen.
Im Filter am Kessel sind keine Luftblasen. Der Fehler tritt im Abstand von 3-4 Wochen auf.
Ist das ein j3ra Kessel?
Hast du mal die Herstellernummer vom Kessel?
Es ist ein J3RA-19.
Hersteller Nr. 7570424901771112
Wurde die Entnahmearmatur auch erneuert `?
Schau mal auf der Ölpumpeneinheit was dort für eine Nummer drauf steht zb die 7599537 oder die 7608907?
Die Ölpumpe wurde komplett getauscht, vor einer Woche, wie oben geschrieben.
Die Nr. 7618478
Der Monteur hat extra bei Viessmann im Internet nachgeschaut.
Hallo hmenzel,

wenn der Öldruck in Ordnung ist und trotzdem E1 kommt, kann ein Defekt der Regelung vorliegen, welche dann mit dem Kesselcodierstecker getauscht werden sollte. Ich empfehle, dass dein Fachbetrieb sich einmal mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzt.

Viele Grüße
Flo