Störung Grundleiterplatte, trotz Tausch von Grundleiterplatte und Brennsteuergerät, Lüfter springt nicht an
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Heute den neuen Lüfter eingebaut - Heizung schnurrt wie ein Kätzchen .
Vielen Dank für euren Support !

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

12 ANTWORTEN 12

Hallo Hans-Peter,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit. Welche Fehlermeldung tritt hierbei auf?

 

Viele Grüße
Flo

Seriennummer
7158049200257109 vp3
Störung: :0:4 Grundleiterplatte Vgl 10 auf Störung

Danke, dein Fachbetrieb soll einmal die Leitungsverbindungen zum Gebläsemotor, die Spannungsversorgung des Gebläsemotors und den Luftdruckwächter prüfen. Die Meldung selbst bedeutet, dass die Rückmeldung des Luftdruckwächters ausbleibt.

 

Viele Grüße
Flo

Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Am Lüfter kommen beim Start 230 Volt und 12 Volt an. Der Lüftermotor selbst, dreht frei von Hand.

Dann kann ein Defekt des Luftdruckwächters vorliegen.

 

Viele Grüße
Flo

Nochmals Danke. Ihr seid schneller als die Polizei erlaubt
Ich werde den Luftdruckwächter tauschen, und euch dann berichten.
Liebe Grüße
Guten Morgen
Habe jetzt einen neuen Luftdruckwächter eingebaut. Leider genau das gleiche Ergebnis.
Fehlermeldung Grundleiterplatte. Habe die Kabel am Wächter abgezogen, und Strom gemessen : einmal 50 v und einmal 24 Volt.
Kabel wieder draufgsteckt - kein Strom beim Start.

Läuft denn der Ventilator an?

 

Viele Grüße
Flo

Leider nein

Dann hat der Gebläsemotor einen Defekt. Ich bin davon ausgegangen, dass er läuft. 

 

Viele Grüße
Flo

Heute den neuen Lüfter eingebaut - Heizung schnurrt wie ein Kätzchen .
Vielen Dank für euren Support !

Danke für die Info und schön, dass die Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit läuft.

 

Viele Grüße
Flo