abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Viessmann Trimatic MC

ich habe folgendes Problem:
Nachdem eine Pumpe bei meiner Heizung ausgetauscht wurde, und sie kurz vom Strom getrennt wurde, funktioniert leider die Schaltuhr nicht mehr. Sie lässt sich leider nicht mehr einstellen. Bei Ebay habe ich nun eine gebrauchte Schaltuhr gekauft, doch auch die lässt sich nicht einstellen.
Ich denke, die Heizung läuft auf Notbetrieb, denn das warme Wasser ist nur lauwarm. Per Handbetrieb fährt sie hoch.
Ach ja beide Leuchten ( grün und rot) blinken abwechselt
die genaue Bezeichnung der Regelung / Herstellernummer lautet 7450361. Habe mal Fotos beigefügt. Position 1-3 habe ich getestet. Position 3 Fernbedienung nicht vorhanden. Position 1 und 2 ok. Beide Glassicherungen sind erneuert worden.
Die Schaltuhr zeigt keine Temperatur an ( siehe Foto). Der Fehler ist aufgetreten nach dem Austausch der Pumpe. Die Heizung war mehrmals vom Strom getrennt und nach dem Einstellen der Uhrzeit leuchteten die Dioden abwechselt
20210224_162550.jpg
20210224_163323.jpg
20210224_162305.jpg
20210224_163306.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Vielen Dank für deine Hilfe...sie funktioniert wieder 😉

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Detti2812,

 

prüfe bitte mal die Codieradressen 00 und 01.

Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die 01 auf 00.

Benjamin_Reuter_0-1614239956965.jpeg

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Vielen Dank für deine Hilfe...sie funktioniert wieder 😉
Top-Lösungsautoren