Umwälzpumpe Ersatz

Hallo,

bei meiner Vitocell wurde vor einigen Jahren eine Hocheffizienzpumpe Grundlos Alpha 2 L 40 BP VI7425262 eingebaut. Diese ist nun defekt, leider konnte mir keiner der Handelspartner die gleiche Umwälzpumpe mit der o.g. Nummer liefern. Welche Umwälzpumpe kann ich stattdessen verwenden? 

 

Gruß

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Frank,

 

laut diesem Shop 

https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-umwaelzpumpenmotor-alpha-2l-60-7831364.html

 

Artikelnummer :7831364
bisherige Artikelnummern : 7425262

 

ist die dort Verlinkte Pumpe der Nachfolger der VI7425262 

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Frank,

 

laut diesem Shop 

https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-umwaelzpumpenmotor-alpha-2l-60-7831364.html

 

Artikelnummer :7831364
bisherige Artikelnummern : 7425262

 

ist die dort Verlinkte Pumpe der Nachfolger der VI7425262 

 

VG