Ich habe eine Vitola 200 VB2 (Baujahr 2000) mit Vitotronic 150 KB1 (1 Warmwasser, 1 Heizkreis) und möchte auf eine Vitotronic mit 2 Mischer Betrieb umbauen (1 Warmwasser, 2 Heizkreise mit Mischer).

Welche Vitotronic mit welchen Zusatzmodulen benötige ich?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo angisusi,

als Austauschregelung kannst du die Vitotronic 200 KO1B verwenden. Bei den Mischererweiterungen kannst du die Erweiterungen 7301062 oder 7301063 nutzen.


Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo angisusi,

als Austauschregelung kannst du die Vitotronic 200 KO1B verwenden. Bei den Mischererweiterungen kannst du die Erweiterungen 7301062 oder 7301063 nutzen.


Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Super Danke!

Aber noch eine Frage, ein Heizkreis mit Mischer sind normale Heizkörper, der zweite Heizkreis mit Mischer soll die Fussbodenheizung werden. Kann ich die genannten Erweiterungen auch für die Fussbodenheizung nehmen?
Soweit ich weiss haben Fussbodenheizungen andere Vorlauf-/Rücklauftemperaturen, oder?

Beste Grüße
Kannst du
Du solltest sogar die Mischererweiterung für deinen Fußbodenheizkreis wählen. Nur so kann die Vorlauftemperatur an den ermittelten Wert angepasst werden.
Ohne Mischererweiterung kannst du keinen zweiten Heizkreis aktivieren.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team