Hallo liebe Viessmann Community,
wir haben eine Heizung aus dem Jahr 1995. Die Trimatik Steuerung zeigt den Fehler Blitz:1:0.
Könnte mir jemand sagen was dieser Fehler bedeutet?
Hat jemand die Liste der Fehlercodes? Könnte ich diese per E-Mail bekommen? Einfach eine PN schicken.
Grüße,
Daniela
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo DaniS,
die Diagnose an deiner Regelung wird wie folgt durchgeführt:
Die Meldung "1:0" steht folglich für einen Kurzschluss des Außentemperatursensors.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo DaniS,
die Diagnose an deiner Regelung wird wie folgt durchgeführt:
Die Meldung "1:0" steht folglich für einen Kurzschluss des Außentemperatursensors.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Servus Benjamin, danke für die Antwort und die Fehlerliste. Dann muss wohl ein Spezialist her.
Gerne.
Du kommst nicht zufällig aus dem Ostallgäu? 🙂
Nein, aus dem schönen Nordhessen. 🙂