Hallo
meine Heizung - Vissmann Trimatik-MC/B mit Mischermotor - ist 30 Jahre alt. Die zuständige Heizungsfirma existiert nicht mehr.
Ursprünglich war die Fernbedienung-F angeschlossen. Da diese defekt ist, wurde sie ausgeklemmt.
Jetzt erscheint nach Diagnose der Fehler: "Schaltmodul-FT lt. Prüfung defekt".
*Frage: Ist das Schaltmodul-FT für den Weiterbetrieb der Anlage notwendig? Kann man das Schaltmodul abklemmen?
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke qwert089, hat gut geklappt. Keine Fehlermeldung mehr.
ja kannst du einfach abklemmen.
Danke qwert089, hat gut geklappt. Keine Fehlermeldung mehr.