Hallo Community,

 

wir haben drei Kessel die mit einem Ölbrenner bestückt sind.

Vissmann 13052 BJ1971

Vitoplex 100

Paromat-Triplex-RN

 

Auf welche Einschalttemperatur sollte bei diesen Kesseln jeweils die Rücklautemperaturerhöhung eingestellt werden?

Muss die Rücklauftemperaturerhöhung nur an sein wenn der Brenner auch an ist?

 

MfG

Hardy

 

6 ANTWORTEN 6

Hallo Brucklacher,

in unserer Planungsanleitung zum Vitoplex schreiben wir, dass die Mindest-Rücklauftemperatur in allen Betriebszuständen über 65 ºC liegen muss. Hierzu ist der Einbau einer wirksamen Rücklauftemperaturanhebung nötig. Der Heizkessel ist ständig in Betriebsbereitschaft zu halten, Nacht- oder Wochenendabschaltungen sind nicht zulässig. Ich empfehle dir, dies einmal mit deinem ausführenden Fachbetrieb zu besprechen.

Viele Grüße
Flo

Hallo Herr Schneider,

 

vielen Dank für die Rückmeldung.

Somit weiß ich Bescheid auf was ich achten muss.

 

Der Kessel läuft bei uns in den Wintermonaten. Über den Sommer ist er komplett aus.

 

mfG

Hardy

@Flo_Schneider

 

 

 

Gruß
Heizing

Hallo Herr Schneider,

 

auch für diese Info vielen Dank.

 

Fehlt mir nur noch der alte Kessel

Vissmann 13052 BJ1971

 

Aber so falsch könne die Einstellungen dort nicht sein wenn er seit 1971 läuft.

Dieser wird allerdings nur noch als Notversorgung bei Ausfalll der anderen Heizanlagen eingesetzt.

 

MfG

Hardy

Pardon,

vielen Dank Heizing für die Angaben zum Triplex-RN.

 

MfG

Hardy

Gerne.

Gruß
Heizing