Hallo Community,
wir haben drei Kessel die mit einem Ölbrenner bestückt sind.
Vissmann 13052 BJ1971
Vitoplex 100
Paromat-Triplex-RN
Auf welche Einschalttemperatur sollte bei diesen Kesseln jeweils die Rücklautemperaturerhöhung eingestellt werden?
Muss die Rücklauftemperaturerhöhung nur an sein wenn der Brenner auch an ist?
MfG
Hardy
Hallo Herr Schneider,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Somit weiß ich Bescheid auf was ich achten muss.
Der Kessel läuft bei uns in den Wintermonaten. Über den Sommer ist er komplett aus.
mfG
Hardy
für den Paromat-Triplex-RN ist keine Mindestrücklauftemp. mit Anfahrschaltung vorgeschrieben. s. Anleitung 5811046 auf S. 5
Ohne Anfahrschaltung liegt sie bei Öl bei 40°C
Gruß
Heizing
Hallo Herr Schneider,
auch für diese Info vielen Dank.
Fehlt mir nur noch der alte Kessel
Vissmann 13052 BJ1971
Aber so falsch könne die Einstellungen dort nicht sein wenn er seit 1971 läuft.
Dieser wird allerdings nur noch als Notversorgung bei Ausfalll der anderen Heizanlagen eingesetzt.
MfG
Hardy
Pardon,
vielen Dank Heizing für die Angaben zum Triplex-RN.
MfG
Hardy
Gerne.