Servus ich besitze eine Vitola 200 Ölheizung mit einem Vitocell 100 Wärmespeicher. Ich würde gern einen Heizstab nachrüsten, doch die Nachrüstung ist bei diesem Wärmespeicher nicht möglich. Gibt es einen alternativen liegenden Wärmespeicher wo eine Nachrüstung möglich ist?
Hallo,
wie ist die Seriennummer des Vitocell 100 ?
VG
Danke für die die schnelle Rückmeldung. Im Anhang befinden sich die Seriennummer des Vitocell 100 und die der Vitola 200.
Hallo,
das ist schwierig.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681305VSA00001_1.PDF
-man könnte in die Ladeleitung zwischen Kessel und Speicher einen Heizstab als Durchlauferhitzer integrieren.
-oder lässt sich vom Schlosser einen Spezial Flansch bauen , in dem man die Anode und den EHE unterbringt
-oder man schneidet kleine Teile der Dämmung weg und klebt ein paar Heizpads an den Speicherkörper und schäumt das wieder ein.
Hallo
gibt es ein neueres Modell von einem liegenden Wärmespeicher der evtl. einen Heizstab integriert hat bzw nachrüsten könnte?
auch die aktuellen Modelle haben das nicht
evtl von einem anderen Hersteller.
Ok schade 😞
Zwecks dem Umbau des Flansches, gibt es da eine genau Bauanleitung wie man den EHE einbaut bzw den Flansch bohrt? Wird die Anode nicht beschädigt wenn sie so nah an dem EHE sitzt?