Hallo,
der Heizkessel ging heute in den Störungsmodus. Fehler F4 Feuerungsautomat.
Die Fehlerbehebung durch eine Fachfirma erbrachte eine defekte Magnetventilspule (zum wiederholten Male).
Spulendefekt an einer Spule, an beiden war zusätzlich das Gehäuse gerissen.
Hersteller: SUNTEC, Nr. 3713798
Nachdem das nicht zum ersten Mal zum Heizungsausfall führte, stellt sich die Frage, ob es dieses Bauteil nicht in einer Ausführung gibt, die eine längere Betriebszeit aufweist.
MfG
Hallo Herr Womelsdorf,
die Spule hat die Nummer 37 13 798 der Fa. SUNTEC und wurde vom hiesigen Fachbetrieb bei der letzten Störung eingebaut.
MfG
Leider lässt sich unter dieser Nummer nicht finden. In dem Fall sollte die Spule T80 für Magnetventil mit Artikelnummer 7838979 eingesetzt werden.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team