Hallo,

ich betreibe seit 25 Jahren zu meiner Zufriedenheit einen Vitola-tripass mit einer Trimatik-B/S Steuerung.

Ich würde gerne die Legionellenschutzschaltung aus Kostengründen zeitlich variabler gestalten.

Das  tägliche Aufheizen des Brauchwassers zur Legionellenabwehr auf über 70 Grad, tut jetzt schon weh bei den Ölpreisen.

Wie kann ich dieses Aufheizen auf einmal die Woche begrenzen?

In der Betriebs- Service- und Montageanleitung kann ich dazu nichts finden.

Ich bitte um Informationen

 

Gruß 

Mwalzi

 

 

 

 

6 ANTWORTEN 6

Hallo Mwazi,

 

zunächst gib bitte erstmal die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.

 

Zum Schutz vor Legionellenbildung ist es nicht erforderlich das Wasser auf 70°C aufzuheizen.

Legionellen bilden sich bei stagnierendem Wasser, bei Temperaturen um die 25- 55°C.

Alles darüber ist für Legionellen nicht "gesund". 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

IMG_20230117_193503.jpg

Ein Foto meines Trimatic-B Typenschildes.

Wie kann ich den Legionellenschutz zeitlich und temperaturmäßig anpassen?

Danke im Voraus 

Mwalzi 

 

 

 

 

 

Eine solche Funktion hat deine Trimatik leider nicht. 

Guten Morgen, also ich kann nichts umstellen, weder die  Legionellenzerstör-Temperatur absenken noch das ganze nur einmal pro Woche veranstalten?

Benjamin, wie ist die denn serienmäßig eingestellt?

Jeden Tag bis 70 Grad Hochheizen?

 

Mfg 

Mwalzi

 

Den Warmwassersollwert kannst du natürlich über den Drehregler einstellen. 

Die Bedienungsanleitung deiner Trimatik findest du in unserer Ersatzteil-App.

Herzlichen Dank für die kompetente Auskunft.

 

Mfg 

Mwalzi🥺

 

 